Тема: Проверка защит с дешунтированием, уставки
Добрый день!
Такой вопрос. Считали уставки на нескольких РП-10 кВ в проекте. По факту туда поставили защиты с дешунтированием. Спросили следует ли менять уставки? Подняв литературу, убедились что если обеспечивается чувствительность как защиты, так и ЭО то согласование уставки защиты и тока ЭО делать не обязательно. У нас получается есть фидера, где уставка МТЗ ниже тока срабатывания ЭО.
Но наладчики говорят что нужно либо равными делать, либо уставка больше. Ссылаются на то, что при проверке защита прогружается током в 1,1 тока уставки и а нашем случае не сработает отключение выключателя при подаче такого тока.
Я сам не наладчик, поэтому прошу подсказать. Правы ли в данном случае наладчики?