1

Тема: Проверка защит с дешунтированием, уставки

Добрый день!

Такой вопрос. Считали уставки на нескольких РП-10 кВ в проекте. По факту туда поставили защиты с дешунтированием. Спросили следует ли менять уставки? Подняв литературу, убедились что если обеспечивается чувствительность как защиты, так и ЭО то согласование уставки защиты и тока ЭО делать не обязательно. У нас получается есть фидера, где уставка МТЗ ниже тока срабатывания ЭО.

Но наладчики говорят что нужно либо равными делать, либо уставка больше. Ссылаются на то, что при проверке защита прогружается током в 1,1 тока уставки и а нашем случае не сработает отключение выключателя при подаче такого тока.

Я сам не наладчик, поэтому прошу подсказать. Правы ли в данном случае наладчики?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Проверка защит с дешунтированием, уставки

Я думаю что в случае токовых ненаправленных защит ( если уставки у Вас вышли ниже чем срабатывание токового эмо ) - это не хорошо. Причем, нужно учитывать не только эмо , но и саму схему дешунтирования ( ведь у этих реле, не знаю какие у Вас стоят) есть тоже минимальные значения надёжного срабатывания. Если не ошибаюсь, то уставка МТЗ проверяется по условию дешунтирования и она ( уставка ) должна быть больше тока надёжного дешунтирования.