1

Тема: Оперативное ускорение на базе RED 670, REL 670

Всем добрый день.
Прошу помощи в части создания логики (параметрирования) терминалов RED670 и REL670 в части оперативного ускорения (ОУ) от 3 ст. ТЗНП, 2 зоны ДЗ.
с автоматическим (АУ) разобрался
Спасибо

2

Re: Оперативное ускорение на базе RED 670, REL 670

Делайте на свободной логике. С выхода "старт" 3 ступени ТЗНП (не помню точно как он точно называется в функциональном блоке , думаю разберетесь)на элемент "И". На второрой вход этого элемента сигнал от дискретного входа ключа ввода ОУ. С выхода "И" на таймер, после него на вых. реле, светодиод и регистратор.
Аналогично для 2 ст. ДЗ.

3

Re: Оперативное ускорение на базе RED 670, REL 670

Если нужно, завтра могу скинуть фото примера.

4

Re: Оперативное ускорение на базе RED 670, REL 670

antonpalchikov01011990 писал(а):
2020-07-13 21:42:48

Если нужно, завтра могу скинуть фото примера.

Вот спасибо

Добавлено: 2020-07-14 11:22:42

Dim писал(а):
2020-07-13 19:31:19

Делайте на свободной логике. С выхода "старт" 3 ступени ТЗНП (не помню точно как он точно называется в функциональном блоке , думаю разберетесь)на элемент "И". На второрой вход этого элемента сигнал от дискретного входа ключа ввода ОУ. С выхода "И" на таймер, после него на вых. реле, светодиод и регистратор.
Аналогично для 2 ст. ДЗ.

Примерно понял, как и в CFC логике на Siemens.
хотелось бы понять какие сигналы берутся за основу

5

Re: Оперативное ускорение на базе RED 670, REL 670

То напишите Ваш эл.адрес.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Оперативное ускорение на базе RED 670, REL 670

antonpalchikov01011990 писал(а):
2020-07-14 10:46:43

То напишите Ваш эл.адрес.

Novozhilov_aa@novmes.ru