1

Тема: Искажение синусоиды

Добрый день! Возникла такая проблема, при испытаниях ТН - 6, 10 кВ, на 150 Гц, происходит искажение синусоиды и из за этих искажений частота меняется! ТН испытываются при 32 и 42 кВ, до определённого момента синусоида стабильная и частота фиксированная 150 Гц, только подходит к отметки 30 и 40 кВ, синусоида ломается как только можно и частота скачет от 150 до 460 и выше Гц! Кто подскажет в чем это опасно для ТН и оборудования?

2

Re: Искажение синусоиды

Возникло два естественных вопросов. Существуют Объемы и нормы испытаний электрооборудования, п. 8, трансформаторы напряжения. Зачем на ТН подавать 150 Гц? Я читаю нормы, не нахожу такой проверки. Что хотели измерить, понять? Появление третей гармоники в 3Uо? Так оно и так понятно.
Второй вопрос. Осциллограмма.

Post's attachments

Объёмы и нормы испытания электрооборудования.rar 178.3 Кб, 7 скачиваний с 2020-07-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Искажение синусоиды

Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки проводят по методике ГОСТ 1516.2. Величины испытательных напряжений по таблице 2
ГОСТ 1516.3.
Напряжение частотой 150-400 Гц подается на вывод «А» первичной обмотки. Вторичные обмотки, вывод «Х» первичной обмотки и металлические части трансформаторов при этом должны быть заземлены.

4

Re: Искажение синусоиды

Это в каком случае проверка? При заводских испытаниях, или при эксплуатации? Если ГОСТ распространяется на эксплуатацию - мне нечего ответить, нормы тут бессильны. В любом случае, желательна осциллограмма.

5 (2020-07-22 14:23:48 отредактировано Jenyalom, причина: Добавил файл )

Re: Искажение синусоиды

Bogatikov писал(а):
2020-07-22 12:05:55

Это в каком случае проверка? При заводских испытаниях, или при эксплуатации? Если ГОСТ распространяется на эксплуатацию - мне нечего ответить, нормы тут бессильны. В любом случае, желательна осциллограмма.


При заводских испытаниях

Post's attachments

20200720_164011.jpg 3.3 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Искажение синусоиды

А от какого источника испытывается ТН?

7

Re: Искажение синусоиды

retriever писал(а):
2020-07-22 15:11:45

А от какого источника испытывается ТН?

Силовик 100кВ, так же присутствует частотный преобразователь

8 (2020-07-22 18:24:35 отредактировано retriever)

Re: Искажение синусоиды

Jenyalom писал(а):
2020-07-22 12:00:43

Напряжение частотой 150-400 Гц подается на вывод «А» первичной обмотки. Вторичные обмотки, вывод «Х» первичной обмотки и металлические части трансформаторов при этом должны быть заземлены.

я правильно понимаю, что вторичные обмотки на ХХ?

Вообще похоже на то, что вы в процессе работы загнали трансформатор в насыщение, и его сопротивление снижается, и дальше идет какое-то падение напряжения на источнике питания, и в результате чего вы видите эту картину. Но не исключено, что начинает сбоить частотный преобразователь от насыщения ТН, возможно, у него мозги заточены под линейную нагрузку....

9

Re: Искажение синусоиды

плохо частотнику

10

Re: Искажение синусоиды

retriever писал(а):
2020-07-22 18:24:09

я правильно понимаю, что вторичные обмотки на ХХ?

Вообще похоже на то, что вы в процессе работы загнали трансформатор в насыщение, и его сопротивление снижается, и дальше идет какое-то падение напряжения на источнике питания, и в результате чего вы видите эту картину. Но не исключено, что начинает сбоить частотный преобразователь от насыщения ТН, возможно, у него мозги заточены под линейную нагрузку....


вторичные обмотки заземлены, на первичную обмотку подаётся высокое.
Была проблема с частотником, был заменен IGBT модуль.Могло это повлиять на его работа?

11

Re: Искажение синусоиды

Jenyalom писал(а):
2020-07-23 10:35:48

на первичную обмотку подаётся высокое.

Т.е. это как опыт КЗ силового трансформатора, но на частоте 150 Гц?
Честно говоря, по осциллограмме не очень понятно, какое-то наложение линий друг на друга, там реально такая картинка или это баг камеры, которая нормально снять не может?

Насчет частотника - тут я не спец.

12

Re: Искажение синусоиды

retriever писал(а):
2020-07-23 10:47:59

Т.е. это как опыт КЗ силового трансформатора, но на частоте 150 Гц?
Честно говоря, по осциллограмме не очень понятно, какое-то наложение линий друг на друга, там реально такая картинка или это баг камеры, которая нормально снять не может?

Насчет частотника - тут я не спец.

Испытательное напряжение прикладывают к одному из выводов первичной обмотки. Выводы вторичных обмоток должны быть надежно заземлены. Трансформаторы считаются выдержавшими испытание, если не произошло пробоя изоляции или перекрытия по поверхности.
Это реальная картина на осциллографе.
К примеру, при испытании других видов ТН или ТТ, то синусоида ровная, без каких либо искажений, а именно те, которые испытываются напряжением 42 кВ или 32 кВ, вот такая вот картина, ее всю ломает.

13

Re: Искажение синусоиды

Jenyalom писал(а):
2020-07-22 12:00:43

ГОСТ 1516.2

Скачал, перечитал весь ГОСТ 1516.2-97. Не нашёл таблицу 2, не нашёл требований к измерению ТН повышенной частотой. Тыкните меня носом.

https://internet-law.ru/gosts/gost/8983/

14 (2020-07-23 18:18:19 отредактировано l_yuriy)

Re: Искажение синусоиды

Jenyalom писал(а):
2020-07-22 11:18:06

Добрый день! Возникла такая проблема, при испытаниях ТН - 6, 10 кВ, на 150 Гц, происходит искажение синусоиды и из за этих искажений частота меняется! ТН испытываются при 32 и 42 кВ, до определённого момента синусоида стабильная и частота фиксированная 150 Гц, только подходит к отметки 30 и 40 кВ, синусоида ломается как только можно и частота скачет от 150 до 460 и выше Гц! Кто подскажет в чем это опасно для ТН и оборудования?

Почему подавали именно 150 Гц? Почему не 200 или 400 Гц?
Попробуйте хотя бы 200, должно получиться.

В документации на прибор что написано?

Добавлено: 2020-07-23 13:47:16

Jenyalom писал(а):
2020-07-23 10:54:12

К примеру, при испытании других видов ТН или ТТ, то синусоида ровная,

Зачем проверять ТТ повышенной частотой?

Повышенной частотой имеет смысл проверять ТН с ослабленной изоляцией.

Можно испытать и обычный, если есть желание и необходимость испытать межвитковую изоляцию.
Но тогда заземляемый для испытаний вывод нужно будет испытать дополнительно.

15

Re: Искажение синусоиды

Да от не надо делатель. Прочли какую то ерунда в ГОСТЕ, подали. Теперь не могут разобраться и отписаться. Если затеяли проверку, зачем она нужна, скажите.
Прошу прощение за грубость. Просто накипело за последние дни. Ещё раз прошу прощения.