Jenyalom писал(а): ↑2020-07-22 11:18:06
Добрый день! Возникла такая проблема, при испытаниях ТН - 6, 10 кВ, на 150 Гц, происходит искажение синусоиды и из за этих искажений частота меняется! ТН испытываются при 32 и 42 кВ, до определённого момента синусоида стабильная и частота фиксированная 150 Гц, только подходит к отметки 30 и 40 кВ, синусоида ломается как только можно и частота скачет от 150 до 460 и выше Гц! Кто подскажет в чем это опасно для ТН и оборудования?
Почему подавали именно 150 Гц? Почему не 200 или 400 Гц?
Попробуйте хотя бы 200, должно получиться.
В документации на прибор что написано?
Добавлено: 2020-07-23 13:47:16
Jenyalom писал(а): ↑2020-07-23 10:54:12
К примеру, при испытании других видов ТН или ТТ, то синусоида ровная,
Зачем проверять ТТ повышенной частотой?
Повышенной частотой имеет смысл проверять ТН с ослабленной изоляцией.
Можно испытать и обычный, если есть желание и необходимость испытать межвитковую изоляцию.
Но тогда заземляемый для испытаний вывод нужно будет испытать дополнительно.