1

Тема: РФ или РФК?

Давно заметил, что в одних схемах установлены реле фиксации (РФ), а в других реле фиксации команды (РФК).
Разница в том, что РФ срабатывает от РПВ, а возвращается от команды "Откл" , а РФК срабатывает от команды "Вкл" и отключается от команды "Откл".
По работе РФК замечаний нет. Но вот РФ при переключениях дребезжит до полного завершения операции, что есть ненормально.(т.к. на входах одновременно присутствуют два сигнала).
Имею желание и возможность переделать РФ в РФК.
Чем это чревато?
Какие могут быть негативные последствия?

2

Re: РФ или РФК?

Выключатель какого класса напряжения?

Long Live Rock'n'Roll

3 (2020-07-23 18:11:14 отредактировано l_yuriy)

Re: РФ или РФК?

High_Voltage писал(а):
2020-07-23 15:38:01

Выключатель какого класса напряжения?

Переделка планируется по 35 и 6кВ.

А так вообще на классах: 150, 35, 10, 6.

Хуже всего работают на 150 кВ на схеме короткозамыкатель-отделитель. Тарахтит очень долго. В остальных схемах получше.

4

Re: РФ или РФК?

l_yuriy писал(а):
2020-07-23 15:23:29

Какие могут быть негативные последствия?

Повернете КУ, выключатель не включится по какой-либо причине, запустится АПВ по несоответствию

Добавлено: 2020-07-23 20:13:45

РФК встречал только на АУВ В-500

Long Live Rock'n'Roll

5 (2020-07-23 16:22:23 отредактировано seazon)

Re: РФ или РФК?

Не вижу ничего плохого в схеме рфк. Но

1 придется квитировать рфк вручную при снятии аварии. (Нужен персонал)
2 придется искать свободные блок-контакты выключателя. В схеме рф они не нужны.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: РФ или РФК?

Спасибо