1

Тема: break-before-make в сигнальных реле

Знает ли кто-нибудь, обеспечивается ли для переключающих контактов обычных сигнальных реле свойство break-before-make (разрыв с одной цепью перед замыканием с др.), если в даташитах этих реле ничего об этом не сказано? По конструкции вроде должно, т.к. обычно переключающийся лепесток находится между НЗ и НО лепестками, но некоторые утверждают, что все равно при переключениях обнаруживалось замыкание НЗ и НО цепей. (В частности, меня интересует реле серии IM ф. Axicom)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: break-before-make в сигнальных реле

Если это специально не оговорено, то не гарантируется пауза между размыкание НЗ контакта и замыканием НО контакта. Например, это четко сказано в каталоге ABB для контакторов с 2НО+2НЗ контактами. См. лист из каталога.
Необходимо использовать два электрически сблокированных реле или контактора.

Post's attachments

Страницы из Контакторы, реле перегрузки и автоматические выключатели, 2017.pdf 246.45 Кб, 4 скачиваний с 2020-08-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.