Тема: Об опасности больших выдержек времени и как с этим бороться
Добрый день!
На одном из объектов произошла авария. Строительная техника повредила кабельную эстакаду, что привело к КЗ в кабелях на ней. Защита поврежденной линии отработала правильно - там было МТЗ с уставкой порядка 2 секунд. Через эти секунды произошло отключение. Через некоторое время произошло отключение трансформатора 110/10 персоналом ввиду снижения напряжения и перекоса фаз. Лаборатория выявила обрыв гибких связей в трансформаторе.
Трансформатор старый, уже был в одной аварии. Понятно что протекание тока КЗ столь долгое время привело к разрушению связей внутри.
Возник известный вопрос - как избежать в будущем? Перевод на зависимые характеристики выигрыша не дает особо. Одно из предложений - введение логических защит линий с передачей по оптике. Сеть предприятия позволяет - кабели в пределах 2,5 км, все или в эстакадах или тоннелях.
Кто-нибудь в реальности сталкивался с такой реализацией?