1

Тема: диф защита линии на сипротек 7sd522

добрый день.
как подать диф токи на два сипротека 7sd522 (siemens) связанные через оптику с помощью ретома 51?

2

Re: диф защита линии на сипротек 7sd522

Вам нужно иметь 2 Ретома-51, синхронизированные:
1 вариант) от сети - для контроля дифференциального и тормозного тока.
2 вариант) Или от РЕТ-GPS - для одновременной выдачи аварийных режимов или контроля дифференциальных/тормозных токов

Одновременную выдачу можно организовать также с использованием канала связи ДЗЛ, передачи команды запуска Ретомов с помощью дискретного выхода второго 7SD (необходимо учитывать все задержки в канале и работы выходных реле)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: диф защита линии на сипротек 7sd522

rs_ulan писал(а):
2020-09-05 07:51:20

добрый день.
как подать диф токи на два сипротека 7sd522 (siemens) связанные через оптику с помощью ретома 51?