21

Re: Поделитесь осциллограммой

Bogatikov писал(а):
2020-10-02 16:44:17

А куда проще? От производителя простота первичных процессов не станет легче. Это физика. Чтобы понять, что происходит во вторичке, нужно понимать, что происходит в первичке.
Тупиковые ВЛ Вам нафиг не нужны, там нет ничего интересного. Скачайте АУРА 2000 с сайта http://aura-e.ru/soft.php там нужно послать запрос, Вам вышлют. И воспользуйтесь вложением.

Спасибо

не судите строго), я только учусь!

22

Re: Поделитесь осциллограммой

Добрый вечер.
Осциллограмма при испытании генератора 18кВ, опыт 3-х фазного КЗ без земли.
ТСН-2 подключен к генераторному напряжению см его.

Post's attachments

опыт 3-х КЗ на стороне 110кВ .cfg 961 b, 6 скачиваний с 2023-09-25 

опыт 3-х КЗ на стороне 110кВ .dat 7.66 Мб, 6 скачиваний с 2023-09-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

23

Re: Поделитесь осциллограммой

А токи почему не менялись?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Поделитесь осциллограммой

Уставкин писал(а):
2023-09-26 14:15:06

А токи почему не менялись?

Не успели, ждали пока мы сделаем замеры. по программе при опыте 3-х КЗ выходим на номинальный ток статора и измеряем небаланс в диф. защитах, имитируем их работу итд. Напряжение на ТГ-2 не записалось, АВ с ТН был отключен (цепи звезды). Любопытно наблюдать на изменение амплитуды напряжения на ТСН-2 (ТН его включен на генераторное напряжение ) и переход его из емкости в индуктивностью, нулевая последовательность. Далее был опыт ХХ который не пошел по причине появления напряжения 3U0 на ТГ-2, на ТСН-2 его не было