Добрый день.

Делаем проект на ПС 35 кВ со схемой 4Н (Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии). Прилетело замечание, что необходимо выполнить ДЗШ или ЛЗШ шин 35 кВ, что как бы невыполнимо, да и не зачем. Ссылаются на НТП ФСК. Подскажите как можно от них отписаться?

2

Re: Шины схема 4Н

Да вроде бы объекты с высоким напряжением 35 кВ к ФСК никакого отношения не имеют. В крайнем случае обратитесь к странице http://dororz.ru/pr_6.htm, но только с обоснованием (в противном случае Вас могут не понять). Хотя бы такого плана: "в плане проекта, создаваемого на основании технического задания, не предусмотрены ни коммутационные аппараты, ни трансформаторы тока, ни УПАСК, предназначенные для передачи информации на питающие концы линий. Закладка этих устройств существенно увеличит стоимость реализации проекта". Если ваш заказчик - богатенький Буратино, то пойдет на такие издержки, в чем лично сомневаюсь. Богатенькие Буратинки по моим наблюдениям на схемы 4Н вряд ли пойдут. Им нужно чего покруче.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2020-10-17 19:43:37 отредактировано seazon)

Re: Шины схема 4Н

К тому же даже установив эти выкл и ТТ, вы не ускоритесь. ТО прекрасно справится с этой зоной (шины35) при мфкз.