Тема: Расчет мощности ТТ
Согласно данным сайта ЧЭАЗ, ДФЗ-201:
Потребляемая мощность цепей переменного тока при Iном, VА/фазу, не более:
- без промежуточных автотрансформаторов тока 20 ВА;
- с промежуточным автотрансформатором тока 28 ВА.
Существующий ТТ мощность 50 ВА. Имеется промежуточный ТТ.
При однофазном КЗ - сопротивление нагрузки составляет Sрасч=(28+28)=56 ВА и это без учета сопротивления контрольного кабеля.
При проверке на 10% погрешность Sном<Sрасч.
Получается, что изначально ТТ был выбран не правильно?