Тема: Угол блокировки ДФЗ 201
Добрый день.
Подскажите
Допустимое отклонение угла блокировки ДФЗ-201 и АВЗК-80
И если что документ, на что ссылаться!!!
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Угол блокировки ДФЗ 201
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день.
Подскажите
Допустимое отклонение угла блокировки ДФЗ-201 и АВЗК-80
И если что документ, на что ссылаться!!!
Поищите Руководящие указания по релейной защите, посвященные ДФЗ-201. Хотя не уверен, что там все как надо прописано. Тем более, на время создания соответствующего документа АВЗК-80 не существовало. Там все было построено на УПЗ-70 и его предшественниках.
Кстати, на одной из предыдущих площадок Форума упоминалось разногласие между нормативными документами, посвященными релейной части и элементам ВЧ. Где-то прорабатывал эту проблему, но уже за давностию лет подзатерял.
А по существу. И при работе в наладке, и при работе в эксплуатации пытался понять великий замысел расчетчиков. Получил пояснения от неслабых специалистов: "АХЗ". Главные критерии: короткая линия без отпаек - по минимуму. Более длинная линия или обвешена отпайками - поболее. Вот пришлось почесать репу по просьбе расчетчиц. ИЦ Бреслер (сейчас - Релематика) имеет более сложный алгоритм. Вовремя смылся на пенсию.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
На руководящих указаниях по ДФЗ-201 не нашел.
Нашел более менее цифры только в Инстр. по наладке ДФЗ-2. В этой инстр. написано что отклонения угла блокировки не более -4 и +7 град.