1 (2020-11-13 07:50:53 отредактировано l_yuriy)

Тема: Токовый вход BBTEL

При замере цепей тока в рассечку малогабаритным мостом Витстона сопротивление цепи оказалось очень большим (порядка 2 кОм).
Оказалось, что большое сопротивление даёт блок управления вакуумным выключателем при отключённом опертоке.
После включения опертока сопротивление пришло в норму.

Кто может объяснить причину этого явления?
Какая методика проверки подобных блоков при наладке и плановой проверке.

Post's attachments

IMG_20201113_024038.jpg 2.15 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Токовый вход BBTEL

l_yuriy писал(а):
2020-11-13 07:47:22

При замере цепей тока в рассечку малогабаритным мостом Витстона сопротивление цепи оказалось очень большим (порядка 2 кОм).
Оказалось, что большое сопротивление даёт блок управления вакуумным выключателем при отключённом опертоке.
После включения опертока сопротивление пришло в норму.

Кто может объяснить причину этого явления?
Какая методика проверки подобных блоков при наладке и плановой проверке.

Отвечает завод-изготовитель в руководстве по эксплуатации, п.3.3.2.4

Post's attachments

Clip.jpg 99.27 Кб, 1 скачиваний с 2020-11-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

3 (2020-11-13 10:47:15 отредактировано l_yuriy)

Re: Токовый вход BBTEL

rba писал(а):
2020-11-13 09:14:40

Отвечает завод-изготовитель в руководстве по эксплуатации, п.3.3.2.4

Спасибо.
Может методика проверки тоже есть?

ps. Я правильно понял: при отсутствии опертока в цепях тока появляется некий пороговый элемент?.
Интересно, как он работает? При каком напряжении открывается?  Как это отразиться на загрузке ТТ?
Может заводская схема есть?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Токовый вход BBTEL

Что находится внутри TER_CM-16 не знает никто, кроме производителя. Спросите у них. Самостоятельное вскрытие и срисовка- нарушение законодательства.
Нет тока- сопротивление большое. Есть ток-сопротивление маленькое. Т.е. перегрузка ТТ исключена.
Кстати эти БУ можно включать только в конце токовой схемы. Иначе БУ зашунтирует всё, что подключено после него. Это сказано в РЭ.