nkulesh писал(а): ↑2021-02-05 02:52:24
Продолжительность броска намагничивающего тока обсуждалась ранее, сошлись на том, что за 0,3 с процесс закончится.
Видел осциллограмму броска, на которой через 350 мс из-за униполярного тока насытились ТТ, при практически нулевой второй гармонике в одной из фаз сбросилась блокировка,
и на 500 мс ДЗТ отключила транс, при этом дифток на момент отключения - около 0,7-0,8 о.е., то есть процесс еще далеко не закончился. Трансформатор 125 МВА 110/10.
Циглер (Цифровые устройства дифференциальной защиты - Г. Циглер, рисунок 8-5) пишет, что для мощных трансформаторов постоянная времени затухания может быть ну очень большой.
http://rzia.ru/uploads/images/7217/23c5bacbc8e5db21db6fd577d690b2d5.png .