Тема: Применение ТТ для питания РЗА при близких КЗ
Ситуация
РТП 6 кВ на переменном опертоке.
Выключатели Таврида ВВ/Тел-1000
блок управления - 05А, блок питания - 02А
напряжение 220 В, токовые цепи 5 А
двухобмоточный ТТ в линии.
на одну обмотку (номин. мощность - 5 Вт) сажаем микропроцессорную РЗА - Сириус (условно эту обмотку можно назвать защитной, выполянет функции фиксации КЗ для нужд защиты). Для нее кратность нужна 20 чтобы покрывать токи КЗ и мерять их как положено с 10% грешимостью
На вторую обмотку (номин. мощность 50 Вт) сажаем токовые цепи блока управления ВВ/Тел с потребление при токе 5 А - 30 Вт и сюда же цепляем токовые цепи блока ОРИОН-БПМ, от которого питается собстно сам Сириус данной ячейки, а также цепи УРОВ, ЛЗШ (каких либо доп.обвесов там нет..выходы - входы МРЗА, потребление весьма незначительное). Однако все же 20-25 Вт этот блок ест уже при номинальном токе 5 А.
Итого при КЗ и токах во вторичной цепи ТТ около 20-25 А получаем заведомо перегруженный второй керн ТТ (в обычном режиме все питание идет по 0,4 силовых трансформаторов, т.е. данный керн будет вступать в действие только при близких КЗ)
В данном случае завод не может изготовить ТТ с кратностью 20 для второго керна (большой слишком получается), однако по-моему мнению для данной обмотки кратность не имеет значение, так как нас не интересуют погрешности данной обмотки, она исключительно дает ток для токовых входов
Вроде все должно работать..
Прошу высказаться по поводу такого решения уважаемых формучан (будет ли работать защита, будет ли питание и не скажется ли это отрицательным образом на ТТ с учетом того что КЗ явление непостоянное)
P.S. (сильно не бейте.. первое сообщение все-таки)