1 (2021-02-09 20:56:18 отредактировано Зинаида)

Тема: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

Добрый вечер! Какой коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1 должен приниматься в расчетах, при выборе уставок МТЗ и МТО. По справочникам по наладке написано на уставке должен быть 0,85, в Шабаде М.А. просто 0,8. Начальник требует НТД. Подскажите пожалуйста. Спасибо.

2 (2021-02-10 06:42:58 отредактировано seazon)

Re: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

для РТ-40 старинное
РД 34.35.307

о5 же обратите внимание на то где будет у вас уставка - в начале или в конце шкалы

3

Re: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

Зинаида писал(а):
2021-02-09 20:55:34

Какой коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

Инструкции по наладке ОРГРЭС и Союзтехэнерго:
РТ-80 - http://museumrza.ru/rzia/instrukcii-po- … 90-i-it-80
РТ-40 - http://museumrza.ru/rzia/instrukcii-po- … t-rt-en-rn

4

Re: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

Зинаида писал(а):
2021-02-09 20:55:34

на уставке должен быть 0,85, в Шабаде М.А. просто 0,8.

seazon прав, из собственного опыта, Квз РТ-40 меняется от 0,75-0,78 в начале шкалы до 0,86-0,88 в конце. Поэтому, оба значения верны!
Но раньше проблем не было, перед поездкой на объект отбиваешь уставку и для этой уставки, где  бы она не была, корректируешь нужный Квз и обязательно оформляешь протокол, для того, что бы если нужно будет изменить уставки, то будет уже известно, что и куда нужно сдвигать. Вообще ради эксперимента загонял и до 0,96. Поэтому, если будет проведена наладка в полном объёме, то можно брать 0,85.

5

Re: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

Читаем книгу В.С. Алексеев и другие. Реле защиты. Все авторы - основные разработчики ЧЭАЗ. В живых остался, насколько знаю, Г.П. Варганов. Получил в свое время выволочку от Р.З. Розенблюм. В своей книге привел технические характеристики РТ-40 модификации, снятой на то время с производства. Это, все же, наибольшее приближение к первоисточнику.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2021-02-11 07:05:21 отредактировано seazon)

Re: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

doro писал(а):
2021-02-10 19:39:37

В.С. Алексеев

книга это хорошо, но она не НД, а справочная литература да и вышла в 1976м, а РД 34.35.307 Инструкция от Минэнерго СССР в 1979м

разночтения - РД - 0,92-0,82 (реально такой большой разброс не всегда достижим, вполне достижим 0,87-0,82 или 0,92-0,86, те в норматив заложены максимумы)
Алексеев - 0,85-0,8 - реально, но по сути нечем подтвердить документально, тк это не документ, а скорее альманах по реле

а ща эпоха бюрократов, они же эффективные менеджеры - им бумажку давай

7

Re: Коэффициент возврата на реле РТ-40и РТ85/1

seazon писал(а):
2021-02-11 06:58:23

а ща эпоха бюрократов, они же эффективные менеджеры - им бумажку давай

В свое время научился разумно врать. Хотите какие-то залипушные обоснования - получите! Тем более, сами ни хрена в этом не понимаете. Уж упоминал, как по какому-то поводу получил абсолютно залипушный отчет. Моя формулировка - ври, что хочешь, лишь бы я в это поверил.