1

Тема: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?

2

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!

3

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута

4

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

seazon писал(а):
2021-02-22 13:52:28

у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута

А ПО и прошивка есть в свободном доступе?

Добавлено: 2021-02-22 20:50:29

IgoRUS72 писал(а):
2021-02-22 09:20:42

Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!

Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter

5

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

BrazzenBeagle писал(а):
2021-02-22 17:50:29

А ПО и прошивка есть в свободном доступе?

Добавлено: 2021-02-22 20:50:29



Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter

Прилепить еще тяговый электромагнит на принудительное отключение? Из легальных способов только УРОВ, имхо.Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек? Технически вроде бы не проблема.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

BrazzenBeagle писал(а):
2021-02-22 07:30:09

Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?

Отказ выключателя...
УРОВ или дальнее резервирование.

7 (2021-02-23 08:49:24 отредактировано SVG)

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

rba писал(а):
2021-02-22 19:29:03

Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек?

Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

SVG писал(а):
2021-02-23 08:48:56

Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.

Что мешает установить дополнительные катушки и резервный блок? Вопрос в цене такого заказа.Но,если действительно объект настолько серьезный, наверное,проще установить выключатель другого производителя, с отдельным независимым расцепителем, дешевле выйдет.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

9

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

rba писал(а):
2021-02-23 10:53:10

Что мешает установить дополнительные катушки

Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

10

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

SVG писал(а):
2021-02-23 14:52:17

Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?

Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций, а возможно, такое решение уже и существует, просто не распространено - все-таки на 10 кВ требования к надежности не такие жесткие, как на 110 и выше.
http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

11

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

rba писал(а):
2021-02-23 20:41:07

Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций,

Думаю ,что как раз технически проблемы будут! Годы уйдут, чтобы все тесты и режимы провести. Да только разнополярное напряжение подать на каждую их катушек и мероприятия по недопущению такой подачи разработать это сколько всего надо сделать. Технически с вакуумом работать сложно. Посмотрите, уже 30 лет прошло, как первые выключатели появились, а мало вы найдете надежных  выключателей на токи свыше 2500 А. Про выключатели гарантированно отключающие реактивные токи дугогасящих реакторов даже похвастаться нечем ни нам ни зарубежным производителям, чтобы выключатель был доступен для большинства объектов.

12

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

seazon писал(а):
2021-02-22 13:52:28

у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута

Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: "У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания..." В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.

13

Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16

Ivan20 писал(а):
2021-03-11 06:55:18

Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: "У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания..." В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.

ну так примерное и было - у одного крыша поехала, все перепрошили - и забыли