rba писал(а): ↑2021-02-22 19:29:03
Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек?
Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса