Тема: Sepam индуктивная/емкостная проблема

Привет!

На ячейке синхронный двигатель 1000 КВТ.
Стоит Sepam 40 версия 4.00.
Проблема в том, что с него постоянно выходят флудом сообщения о изменении типа нагрузки, то емкостная, то индуктивная и эти сообщения настолько часто, что переполняется таблица событий.
Может кто-то знает как эти сообщения отключить или что можно сделать, чтобы не было таких ошибок ?

23.02.2021 08:40:02.703    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:03.613    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Емкость
23.02.2021 08:40:05.407    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:06.317    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Емкость
23.02.2021 08:40:07.213    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:08.123    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Емкость
23.02.2021 08:40:10.867    SEPAM 13        13-19    Индуктивный    Индуктивность
23.02.2021 08:40:10.869    SEPAM 13        13-19    Потеря информации в 1 таблице событий    Отсутствует
23.02.2021 08:40:10.877    SEPAM 13        13-19    Потеря информации в 1 таблице событий    ПОТЕРЯНО
23.02.2021 08:40:10.867    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:11.763    SEPAM 13        13-19    Индуктивный    Нет
23.02.2021 08:40:11.763    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Емкость
23.02.2021 08:40:13.567    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:15.387    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Емкость
23.02.2021 08:40:18.117    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:19.013    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Емкость
23.02.2021 08:40:21.743    SEPAM 13        13-19    Индуктивный    Индуктивность
23.02.2021 08:40:21.743    SEPAM 13        13-19    Емкостной    Нет
23.02.2021 08:40:22.647    SEPAM 13        13-19    Потеря информации в 1 таблице событий    Отсутствует
23.02.2021 08:40:22.977    SEPAM 13        13-19    Потеря информации в 1 таблице событий    ПОТЕРЯНО

2

Re: Sepam индуктивная/емкостная проблема

Добрый день!

Вроде бы сигнализация о изменении характера нагрузки останавливается TC17 (бит 0F20h), а восстанавливается ТС18 (бит 0А21h).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Sepam индуктивная/емкостная проблема

Связь по МЭК850 через ACE850?

-=SaN=-