1

Тема: РН-58 и РН-53

Здравствуйте,
Столкнулся с вопросом о способе подключения обмоток исполнительного органа в реле РН-58. Сейчас ЧЭАЗ выпускает реле, где обмотки соединены последовательно, посмотрел в книге "Реле защиты" Алексеева, Варганова, Розенблюм.. пишут "Соединенные параллельно катушки исполнительного органа ..." В описании реле также пишут, что исполнительный орган выполнен на базе реле РН-53 (хотя число витков и диаметры обмоточных проводов отличаются). Открываем схему внутренних соединений реле РН-53 в той же книге - обмотки соединены последовательно.
Вопрос как в итоге должны быть включены обмотки исполнительного органа реле РН-58? На что влияет последовательное/параллельное соединение обмоток.
P.S. И почему в конце концов, раз уж исполнительный орган РН-58 все равно сделан на базе РН-53, нельзя просто использовать РН-53?

2

Re: РН-58 и РН-53

Насколько мне известно, РН-58 давно сняты с производства. В принципе, переделка РН-53 в аналог РН-58 проблем не составляет. Разница - в коэффициенте возврата. Лет эдак 45 назад наши наладчики (точнее, наладчицы) с помощью паяльника и набора стабилитронов такую переделку выполняли.
Параллельное соединение обмоток на основные характеристики не влияет. Или последовательное соединение, или одна полуобмотка.
Кстати, а куда такой раритет собираетесь использовать?

3

Re: РН-58 и РН-53

Если устраивает Кв -  в пределах 0,75-0,85 - РН-53,
Если нужно строго Кв=0,95 - то мудреное РН-58

4 (2021-02-26 15:50:25 отредактировано AK21rus)

Re: РН-58 и РН-53

doro писал(а):
2021-02-26 12:14:38

Насколько мне известно, РН-58 давно сняты с производства.

https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … rn-58.html видимо восстановили

doro писал(а):
2021-02-26 12:14:38

...Параллельное соединение обмоток на основные характеристики не влияет. Или последовательное соединение, или одна полуобмотка. ...

Для чего тогда такие исхищрения?

doro писал(а):
2021-02-26 12:14:38

...куда такой раритет собираетесь использовать?

лично я не использую, поэтому понятия не имею

seazon писал(а):
2021-02-26 13:28:28

Если устраивает Кв -  в пределах 0,75-0,85 - РН-53,
Если нужно строго Кв=0,95 - то мудреное РН-58

Разница исключительно в коэффициенте возврата? Бывают случаи когда действительно нужны такие коэффициенты возврата (0,95)?
Мне кажется, что качество калибровки оставляет желать лучшего, и вряд ли обеспечивается такой коэффициент возврата.

5 (2021-02-26 16:32:13 отредактировано seazon)

Re: РН-58 и РН-53

AK21rus писал(а):
2021-02-26 15:48:40

Разница исключительно в коэффициенте возврата? Бывают случаи когда действительно нужны такие коэффициенты возврата (0,95)?
Мне кажется, что качество калибровки оставляет желать лучшего, и вряд ли обеспечивается такой коэффициент возврата.

сейчас как правило везде или МПУ (какой угодно Кв) или электронные аналоги у которых и так возможен высокий Кв.
Применение дорогого РН-58 с трансформатором и стабилитронами - это бред какой-то, это реле изжило себя.
Смысл в нем только если оно вам просто упало с неба и вам некуда его пристроить.
И нужен этот самый Кв=0,95, который проблемный на РН-53 (чистая механика от РТ-40, которая не способна надежно обеспечить высокий возврат).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2021-02-26 17:07:39 отредактировано doro)

Re: РН-58 и РН-53

Давайте разложим яйца по корзинам. В правую - белые крупные, в левую - рыжие мелкие.

AK21rus писал(а):
2021-02-26 15:48:40

https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … rn-58.html видимо восстановили

Есть основания считать, что сие - произведение иной фирмы. Хорошо, если дочка. А то и кухонно-подвальная студенческая фирма, какой-то из учредителей поработал на ЧЭАЗ и получил доступ к сайту. Кстати, есть прецедент, когда основатель подобной фирмы получил реальный срок.

AK21rus писал(а):
2021-02-26 15:48:40

Для чего тогда такие исхищрения?

Да исхищрения Вы выдумали. Пользуйтесь заводскими рекомендациями, и будет Вам счастье.

AK21rus писал(а):
2021-02-26 15:48:40

Разница исключительно в коэффициенте возврата? Бывают случаи когда действительно нужны такие коэффициенты возврата (0,95)?

Да, действительно. Высокий коэффициент возврата имеет значение в сети постоянного тока, где одно реле контролирует повышение напряжения, другое - снижение. При работе в эксплуатации от вахты получал замечание:т а почему у тебя одновременно висят сигналы "повышение напряжения" и "понижение напряжения". Попросту, там стояли реле контроля напряжения без всяких наворотов.