в общем провел еще одни измерения на этом трансформаторе и ТН-10 относительно ТН 35
Сил- трансформатор
Опорное ВС(тн-35 , причем не уверен что это ВС но на силовой траснфортор эти шины приходит на входы ВС (сверху прочитал т.е. если смотреть на шины 35 со тсороны шин АВС)
Итак Опорное ВС тн-35
А-0 НН 10кв -121
В-0 НН 10кв -0,1
С-0 НН 10кв +118
Итак Опорное АВ тн-35
А-0 НН 10кв +118
В-0 НН 10кв -120
С-0 НН 10кв -1
Кстати не уверен что при изменения опорного(с ВС на АВ) не перепутал начало конец фаз, при измнении которых менялся угол.
Измерение углов на трансформаторе под нагрузкой.
Опорное ВС-35кв
На входах в треугольник
А35 ток 0.33 +68
В35 ток 0.34 -55
С35 ток 0.32 -176
После треугольника
А35 ток 0604 +95
В35 ток 0.6 -27
С35 ток 0.55 -144
На входе реле РНТ
А35 ток 0,57+95
В35 ток 0.529 -27
С35 ток 0.55 -144
А10 ток 1,07 -78
В10 ток 1.05 +157
С10 ток 1 +40
Сегодня занимался другим трансформатором на этой же ПС там ТТ по ВН встроенные в силовой трансформатор тоже собраны как то были иначе концы с началами перепутаны
привожу опыт кз от 380 с неправильным треугольником (до разворота треугольника и после) тоже 11 группа
Что скажите .(имеет ли смысл мерять напряжение небаланса на реле при опыте кз выкорачивая обмотки)? Что скажите касательно векторов можно вводить в работу?
Опорное ТН 35 (АВ или ВС не уверен)
На входе в РНТ:
А35 0,48 +130
В35 0,5 -105
С35 0.46 +15
А10 0.043 +155
В10 0.044 -142
С10 0.045 +14
На самом ящике зажимов на трансформаторе где собирается треугольник и спуски с трех тт где по два ТТ собраны последовательно.
А35 0,49 +129
В35 0,523 -105
С35 0.466 +14
На самом треугольнике до его сбора
А35 0,272 +157
В35 0,29 -77
С35 0.36 +49
После разворота начала конца в треугольнике получилось следую шее вроде бы правильно.
на входе в рнт
А35 0,511 -45
В35 0,549 +69
С35 0.561 -163
А10 0.042 +150
В10 0.041 -106
С10 0.051+12
ВН 35 На треугольнике до сбора его
А35 0,31 -15
В35 0,3 +99
С35 0.34 -135
ПО фазе А не совсем 180 градусов ? если токи вроде бы одинаковые значит ошибочно встречно оба ТТ фазы А на вводах 35 не собраны , или о чем это может судить
Или измерение слишком маленьких токов дает искажения угла? по НН стороне на общем нуле(типо фаза В) угол то есть то нет. Но в целом треугольник доворачивает в нужную сторону недостающие 30 градусов если анализировать.
Хотелось бы отметить что в обоих случаях подавалось с одного ТСН с одной и тойже мощностью но характеристики этого трансформатора
Т1: ТМН-2500/35
Гр.соед.Y/Δ-11
Iвн=41,2 А; I нн=131 А;
Ек=6,82%
Uххвн=35±6×1,5%
Uххнн=11 кВ
отличаются
ОТ того что обсуждали ранее и имеет выносные ТТ
Т2: ТМ-2500/35
Гр.соед.Y/Δ-11
Iвн=41,2 А; I нн=137,5 А;
Ек=6,27%
Uххвн=35±2×2,5%
Uххнн=10,5 кВ
Не много отличаются токи короткого замыкания и номинальное напряжение низкой стороны, моя ошибка/(не посмотрел в нем же есть РПН завтра посмотрю)
Что можете сказать косталеьно углов и моих сомнений. Что можно попробовать как убедиться в исправности , если нет большше прогрузочных устройств кроме ретом-21 и 380 .
Заранее всем спасибо за советы
Опыт КЗ трансформатора т2 с выносными ТТ
А35 0.32 +127
В35 0.32 -112
С35 0.32 +7
А10 0.62 -49
В10 0,58 +72
С10 0.58 -170
Идеальные углы видимо достигаются нагруженностью ТТ , в обоих случаях подавал на ВН сторону
АХ да КТТ на Т1 с встроенными ТТ 100/5 а т2 который с выносными 200/5 на НН сторонах 200/5 в обеих случаях