Назначение и принцип работы защиты от обрыва фаз на защитах фидера 35кВ?
Назначение собственно контролировать этот обрыв фаз. При обрыве фазы возникает обратная последовательность, которая и контролируется реле или МП устройствами. Для 35 кВ при сгорании предохранителя в ТН обратная последовательность по напряжению у меня составляет примерно 0,9 кВ. При нормальном режиме она практически нулевая. На фидере может быть другая, кто на форуме занимается расчетами может подсказать как ее рассчитать. Например, на мощных станциях 35 кВ используется в двигателях, в АРВ генераторов (если есть такие), поэтому отключение при обрыве фазы является обязательной защитой, дабы не сжечь оборудование. Выполняется она либо по контролю тока обратной последовательности, либо по контролю напряжения обратной последовательности. В первом случае нужно еще контролировать аварийные токи, чтобы отделить их от токов обратной последовательности. В распредсетях о таких защитах не слышал, но они не помешали бы. Бывают случаи, когда, н-р, обрывается шлейф ВЛ 35 кВ на опоре или провод со стороны потребителя. В этом случае оперативный персонал со стороны питания такой ВЛ никак не обнаружит такое повреждение, пока им не позвонит потребитель, у которого что то стало дымить и не работать.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
когда, н-р, обрывается шлейф ВЛ 35 кВ на опоре или провод со стороны потребителя. В этом случае оперативный персонал со стороны питания такой ВЛ никак не обнаружит такое повреждение, пока им не позвонит потребитель, у которого что то стало дымить и не работать.
Так оно и было и погорело оборудование на птицеферме - был большой перекос напряжения, хорошо хоть инкубатор успели сохранить ...