1

Тема: Принцип работы и как проверить БНН

Что блокирует БНН и как проверить БНН, имитируя режим однофазного КЗ, сработает ли БНН а этом случае на блокировку?

2

Re: Принцип работы и как проверить БНН

Речь про отечественный БНН?

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Принцип работы и как проверить БНН

Да

4

Re: Принцип работы и как проверить БНН

kliminvi писал(а):
2021-03-17 16:08:20

Что блокирует БНН

БНН блокируется при срабатывании реле тока Io

kliminvi писал(а):
2021-03-17 16:08:20

как проверить БНН, имитируя режим однофазного КЗ, сработает ли БНН а этом случае на блокировку

Подать в терминал режим однофазного КЗ, БНН работать не должен

Long Live Rock'n'Roll

5 (2021-03-18 19:35:10 отредактировано Mikhaylov_Aleksey)

Re: Принцип работы и как проверить БНН

Вопрос не много наивный. В принципе можно БНН блокировать, что угодно, зависит от условий и оборудования. Можно посмотреть ФСК-ный стандарт СТО 56947007-29.120.70.241-2017 "Технические требования к МП устройствам РЗА". Там написано, какие требования нужно предъявлять к МП защитам по блокировке при неисправностях цепей напряжения. Проверить можно просто подключить трехфазный источник и уменьшать напряжение в одной фазе с контролем выходных реле или выходов МП терминала.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Принцип работы и как проверить БНН

При неисправности цепей напряжения (вторичных) подлежат блокировке дистанционные защиты в первую очередь (ну и все другие, где есть пусковые органы по Z). Ну и направленные токовые защиты могут работать некорректно. Как правило, для обнаружения этих неисправностей используются одновременно  цепи звезды и треугольника ТН. В частности, ЭКРА сравнивает 5 векторов: три фазных вектора звезды и два (НИ и ИК) треугольника. Любые перекосы по первичке, включая однофазные замыкания, срабатывания БНН не вызывают, так как равно воздействуют и на звезду, и на треугольник. А вот обрыв любого вторичного проводника, включая нейтраль звезды и обрыв Н или К - за милую душу.
Один из вариантов проверки в "лабораторных" условиях - взять РЕТ-ТН и подать с него цепи треугольника в проверяемый терминал. (Звезда, ессно, в терминал и на РЕТ-ТН). И крутите входные напряжения как хотите, включая уменьшение напряжения на одной фазе. А при симметричном входном U сымитируйте неисправность цепей поочередным отключением векторов от терминала. Вот тут БНН должен работать.

Добавлено: 2021-03-20 23:40:56

Mikhaylov_Aleksey писал(а):
2021-03-18 08:55:13

Проверить можно просто подключить трехфазный источник и уменьшать напряжение в одной фазе с контролем выходных реле или выходов МП терминала.

Ничего Вы так не проверите.

7 (2021-03-21 16:16:42 отредактировано Mikhaylov_Aleksey)

Re: Принцип работы и как проверить БНН

Существует несколько алгоритмов функции БНН.
1) На основе измерения системы напряжений в звезде ТН, чаще с контролем тока. Такая реализация требует согласования с другими защитами, н-р с ДЗ.
2) Сравнение напряжений с обмоток звезды ТН с напряжением разомкнутого треугольника. Эта схема применяется чаще, т.к. не требует согласования с другими защитами и уставок.
Если почитать публикации последних лет, то складывается впечатление, что общего подхода к реализации блокировок при неисправностях в цепях напряжения нет. Как она должна быть реализована: просто на сигнал или на блокировку. Хотя ПУЭ и стандарты Россетей говорят именно о блокировке защит от ложного срабатываия при неисправностях ТН.
Но подход к реализации БНН должен быть индивидуальным в зависимости от оборудования, сети и т.п. Н-р, если ТН установлен только на низкой стороне, то как защитить высокую от перегорания предохранителей. Для ЗНОЛ 35 кВ в сетях, где я работаю перегорание предохранителя снижает напряжение в фазе примерно до 18,6-19,0 кВ. И отследить понижение в фазе в таком случае я смогу, а значит и сформировать сигнал БНН.