1

Тема: Напряжение питания SIEMENS 7SJ6475

Здравствуйте. Производим ПНР на подстанции 35/6 кВ, оснащённой теминалами релейной защиты 7SJ6475-5EB91-3FE2/EE. На корпусе устройств указаны 2 вида напряжения питания:  Uaux=110V - 250V =  и  Uaux=115V - 230V ~  45-65 Hz. Как мы понимаем, эти устройства можно запитывать как от постоянного напряжения, так и от переменного. В руководстве по эксплуатации написано, что переменное напряжение поддерживают устройства модификации СС и "выше" (в нашем случае это модификация ЕЕ). Что подразумевается под словом "выше" не совсем понятно. Поэтому и возник подобный вопрос.  Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с такими терминалами можно ли их запитывать от обычной сети ~220V ?

Post's attachments

IMG_20210323_173823.jpg 2.32 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Напряжение питания SIEMENS 7SJ6475

rvaliulin писал(а):
2021-03-24 16:10:14

Что подразумевается под словом "выше" не совсем понятно.

Я так понимаю, что "выше" - "дальше" по алфавитному порядку.

rvaliulin писал(а):
2021-03-24 16:10:14

можно ли их запитывать от обычной сети ~220V ?

Можно, тем более, что на корпусе написано. Там БП импульсный, на входе стоит диодный мост, так что переменка всё равно преобразуется в постоянку.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Напряжение питания SIEMENS 7SJ6475

Да, спасибо. Мне и со службы поддержки подтвердили, что устройство поддерживает оба вида питания. Просто по проекту питание будет только постоянным током, а в подстанции ещё не установлен шкаф постоянного опер.тока, а уставки нужно уже сейчас заливать.  ICQ/am:mad: