Тема: Защита резистора нейтрали генератора 6кВ
Добрый день!
Имеется генератор 6кВ/4,7МВт. Нейтраль генератора заземлена через резистор 18R. На одножильном кабеле нейтрали к резистору установлен ТТ. Блок защиты резистора нейтрали генератора BE1-50/51M.
Короче говоря, случилось ЧП, защита не отработала, пошел большой ток нейтрали, перегрелся резистор, сгорел трансформатор тока. Документации на этот трансформатор нет, известно только что коэффициент у него 200/5. Подскажите, какой трансформатор ставить? Обычный ТТ или ТТНП? На 6кВ? Заранее благодарю!