Тема: Блинкеры в цепи сигнализации.

Есть КРУН 10 кВ. Есть в этом КРУНе шкаф ЗДЗ и есть в нём цепи сигнализации. И в других шкафах есть цепи сигнализации. Но в них есть только диоды для размножения сигнала, да резюки после МП блока. А в шкафу ЗДЗ после блока ДЗ стоят блинкеры, вопрос в том, зачем они там? Т.е. понятно что сигнализация, но почему тогда их не ставят в других шкафах? На фото ЦС ввода и ЦС ЗДЗ, для примера.

Post's attachments

IMG_20210416_104036.jpg 3.59 Мб, файл не был скачан. 

IMG_20210416_104120.jpg 3.84 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

На первом фото схема для переменного опертока (хотя по обозначениям - постоянка), на второй - для постоянного.

Glafe писал(а):
2021-04-16 10:58:41

но почему тогда их не ставят в других шкафах?

Скорее всего, их разные конторы клепали.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

SVG писал(а):
2021-04-16 11:18:35

На первом фото схема для переменного опертока (хотя по обозначениям - постоянка), на второй - для постоянного.

так в чем же их назначение в таком случае?

4 (2021-04-16 14:22:02 отредактировано nkulesh)

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

Мне кажется, вам нужно перейти на уровень выше -  в собственно схему центральной сигнализации. Она есть у вас на объекте, вы знаете, какая это центральная сигнализация?
С принципом работы импульсной центральной сигнализации знакомы? Есть в справочнике Мусаэляна, 2-ое издание. На всякий случай прилагаю.
  Без указательного реле вполне можно обойтись, но не стоит из-за ЗДЗ "ломать" существующую схему ЦС. Если импульсная ЦС есть и работает, проще приспособиться к ней, использовать её.

Post's attachments

МУ по наладке РП РУ и РИС.djvu 2.57 Мб, 17 скачиваний с 2021-04-16 

Мусаэлян_1989.pdf 16.06 Мб, 18 скачиваний с 2021-04-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

nkulesh писал(а):
2021-04-16 14:12:29

Мне кажется, нужно перейти на уровень выше -  в собственно схему центральной сигнализации. Она есть у вас, вы знаете, какая это центральная сигнализация?
С принципом работы импульсной центральной сигнализации знакомы? Есть в евангелии от Мусаэляна,

Да вот не очень знаком, есть принципиалка шкафа ЦС, да только смотрю в книгу - вижу фигу.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

Glafe писал(а):
2021-04-16 14:16:48

Да вот не очень знаком, есть принципиалка шкафа ЦС, да только смотрю в книгу - вижу фигу.

Выложить свою схему можете, чтобы обсудить? Пенсионеры вроде меня с удовольствием расскажут вам всё про неё. ЦС не такая простая штука. Вы сказали - КРУН-10? Оперативный ток переменный? Старое КРУ? Есть типовой альбом схем СЭП 1975-го года, можно обсудить как пример. Но там, кажется, схема с самоподрывом, не импульсная.

7

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

nkulesh писал(а):
2021-04-16 14:26:26

Оперативный ток переменный?

На схеме "+ЕС", значит постоянка.

Glafe писал(а):
2021-04-16 11:28:03

так в чем же их назначение в таком случае?

Нет у них внятного назначения, особенно в схеме с самоподрывом. Да и сопротивление их, небось, такое, что устроите КЗ в схеме сигнализации. Какой номинал этих блинкеров? Самый простой выход - соорудить схему, аналогичную схеме в других шкафах, если, конечно, третий участок сигнализации (где образуются шинки +ЕН3, ЕНА3 ЕНР3) - импульсный. Нужна схема шкафа ЦС.

Добавлено: 2021-04-16 14:52:03

Посмотрел внимательнее.  В шкафу линии тоже  ЕНА3 и ЕНР3. Значит импульсные? Версия, что 

SVG писал(а):
2021-04-16 11:18:35

их разные конторы клепали.

выходит на первое место. Ну или конструкторы у изготовителя ячеек не понимают, как устроена и как работает ЦС. Просто схемы перерисовывают из одного заказа в другой.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8

Re: Блинкеры в цепи сигнализации.

SVG писал(а):
2021-04-16 14:52:03

Ну или конструкторы у изготовителя ячеек не понимают, как устроена и как работает ЦС. Просто схемы перерисовывают из одного заказа в другой.

Непонимание принципа работы импульсной сигнализации - очень распространённое явление.