nkulesh писал(а): ↑2021-04-16 14:26:26
Оперативный ток переменный?
На схеме "+ЕС", значит постоянка.
Glafe писал(а): ↑2021-04-16 11:28:03
так в чем же их назначение в таком случае?
Нет у них внятного назначения, особенно в схеме с самоподрывом. Да и сопротивление их, небось, такое, что устроите КЗ в схеме сигнализации. Какой номинал этих блинкеров? Самый простой выход - соорудить схему, аналогичную схеме в других шкафах, если, конечно, третий участок сигнализации (где образуются шинки +ЕН3, ЕНА3 ЕНР3) - импульсный. Нужна схема шкафа ЦС.
Добавлено: 2021-04-16 14:52:03
Посмотрел внимательнее. В шкафу линии тоже ЕНА3 и ЕНР3. Значит импульсные? Версия, что
SVG писал(а): ↑2021-04-16 11:18:35
их разные конторы клепали.
выходит на первое место. Ну или конструкторы у изготовителя ячеек не понимают, как устроена и как работает ЦС. Просто схемы перерисовывают из одного заказа в другой.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса