scherenkov писал(а): ↑2021-05-19 12:51:01
Я просил у Вас осциллограммы именно из-за того, чтобы поискать начало процесса виткового КЗ...
Речь же идет про трансформатор с литой изоляцией. Не масляной, где масло нагревается и начинается его циркуляция внутри ТН. По-моему при литой изоляции - там либо повреждение, либо нет повреждения. Промежуточную стадию по осциллограмме мы не увидим, наверное. Промежуток времени между витковом замыкании и разрыве ТН - будет минимальным. Хотя опять же , могу ошибаться. хотел бы увидеть фотографии поврежденных ТН, посмотреть где у них непосредственно повреждения.
У нас тоже беда периодически с ТН с литой изоляцией. причем эти проблемы как на станциях вылазят, так и у потребителей. Иногда решение не всегда очевидные.
Яркий пример с железнодорожниками. Было у них много поврежденных ТН с литой изоялцией. Особенно производства СЗТТ. Заменили на более дорогие АВВ и также и те стали повреждаться. Стали думать дальше. Отметили, что при переходе с электромеханических защит на МП терминалы значительно снизились нагрузки ТН => ТН стали излишне (?) работать в режиме х.х. и как следствие дополнительно перегреваться токами 3-ей гармоники. Причем, хвала железнодорожникам - они смогли их заосциллографировать (не в напряжении, а именно в токе!) Плюс они отмечают, что данные токи появляются в процессе эксплуатации, когда у них заземлена одна из фаз (нормальный режим работы тяговой сети). На мой резонный вопрос - так ТН же и должен работать в режиме х.х. они лишь улыбнулись. После своих замеров и анализа, они приняли решение догружать вторичные обмотки ТН на 10-12% сопротивлениями из расчета Pрезистора=((Uтн.втор*Uтн.втор)/Rрезистора)/Kзапаса. Uтнвтор = 100 В, Pрезистора=10-12% от мощности обмотки ТН (10-30 ВА), Kзапаса - 0,7 для резисторов типа ПЭВ советских и 0,4 для китайских. с дополнительными радиаторами.
У нас также в основном повреждались ТН с минимальной нагрузкой или вообще резервные обмотки имеющие. Догрузили все треугольники дополнительными резисторами, как и предлагал топикстартер. И тоже поимели повреждения. Проблема знакома не только нам. Таких проблем много и в РФ, причем на объектах достаточно значимых и поэтому, не предоставляющих информацию в открытые источники.
В итоге в основном также все списываем на качество ТН. Так как Везде где повреждались не отработали и пару лет. Про анализ - изучали и феррорезонанс (который в принципе возможен, сопротивления емкостные элементов сети и ТН сопоставимы), заземление ТН (про разнесенность точек ТН также рассуждали), много чего в итоге пробовали.
Как и сказал определенности нет. Тоже ломаем голову по данному вопросу выхода из строя ТН с литой изоляцией среднего напряжения (до 35кВ, в первую очередь генераторного) различных производителей (из разных стран) в сети с изолированной нейтралью. И пока приходим к выводу о плохом качестве изготовления, когда при возможном однофазном к.з. или феррорезонансе или еще каком-то процессе начинает немного больше греться обмотка вторичная ТН и в итоге разрыв ТН с соответствующими последствями.