Re: КРУЭ-330 схема 3/2 (17)
Перелопатил весь форум и не нашел темы по КРУЭ-330 полуторная схема, интересуют плюсы минусы такой схемы первичных соединений, сложности ремонта, специфика защит, режимные требования- просто оставлю тему может кто-то поможет. Например у нас пс-330 шины -АТ (4 ВЛ-330+4АТ) - проэктанты предлагают КРУЭ-330 схема 3/2 и тут же в первое поле садят две ВЛ-330 связи с АЭС- нормально ли это при главной задаче пс сохранения транзита и выдачи мощности АЭС.
Поделитесь опытом пж кто может.
Бывшая ABB, теперь Hitachi, выпускает чудесные КРУЭ ELK-3 500кВ с полуторной схемой (420кВ не так впечатляет).
https://www.hitachienergy.com/offering/ … -to-550-kv
Там и с ремонтом и эксплуатацией всё в порядке (соединения идут по диагонали - раздел конфигурация на странице 13). Разбирай-собирай как хочешь.
Но вам предлагают что-то другое.