andy_210568 писал(а):
2022-11-19 17:15:30

Есть такой интересный момент. Производители ЗНОЛ везде указывают, как вариант испытаний 1,3U ном. (т.е. фазного). При "глухой земле" на этом ТН-е линейное напряжение, т.е. гораздо выше испытательного, а в сетях я так понимаю отключения без выдержки/с небольшой выдержкой вообще не предусматривается (на блоке 0,5 сек)? Т.е. ТН может длительно находится под этим напряжением! Мы "в начале пути" (ЗНОМ-ы не пытали никогда, мегером максимум и ревизия, т.к. с ними не было проблем) пробили парочку ЗНОЛ-ов производства СЗТТ напряжением около линейного, т.к. что не очень ясно как ЗНОЛ должен нормально работать в реальной сети...

Сейчас везде в паспортах указывают 1,9 от номинала. Испытывают напряжением 11 кВ. Хотя есть статьи в журналах, в т.ч. от технического директора НТЗ, что и это уже мало и при выходном контроле с завода их испытывают на 2,1 номинала.
А с отключением ОЗЗ мы все живем еще в старых традициях работы на сигнал. Предыдущий ТН вышел из строю при ОЗЗ на кабеле. Погорели предохранители на двух ТН на этой секции, один из них в утиль, другой выжил. В среднем от ОЗЗ на кабеле до перехода в межфазное проходит 5 минут (ток ОЗЗ примерно 30-40 А). За это время оперативный персонал решение не примет, можно отключать этот трансформатор или нет по технологии. А за эти 5 минут могут сгореть все ТНы на этой секции. И вот как объяснять руководству - аксакалам энергетики с большим стажем, что сейчас фокусы с 2 часовым поиском земли в сети не пройдут, она сама раньше проявит себя и еще что-нибудь утянет.

82

Re: Взорвался ТН ЗНОЛ-НТЗ-10.Из чего их делают?

Mikhaylov_Aleksey писал(а):
2022-11-19 18:39:58

А за эти 5 минут могут сгореть все ТНы на этой секции.

резистивное заземление нейтрали решает проблему,правда не всем потребителям это нравиться

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

83

Re: Взорвался ТН ЗНОЛ-НТЗ-10.Из чего их делают?

scorp писал(а):
2022-11-19 18:47:18

резистивное заземление нейтрали решает проблему,правда не всем потребителям это нравиться

На 35 кВ как раз резистивное заземление 2 кОм через нейтралеобразующий трансформатор. И уже три сгоревших ЗНОЛ за два года. На секциях 10 кВ стоят ДГРы, правда проектанты неправильно посчитали или что-то еще произошло, но их мощности не хватает на ОЗЗ. Настраивать их в недокомпенсацию не хочется, а поменять на более мощные пока не хотят.

84

Re: Взорвался ТН ЗНОЛ-НТЗ-10.Из чего их делают?

Mikhaylov_Aleksey писал(а):
2022-11-19 20:31:27

На 35 кВ как раз резистивное заземление 2 кОм через нейтралеобразующий трансформатор. И уже три сгоревших ЗНОЛ за два года

у нас на 20 кВ везде ставили 12 Ом,время срабатывания 1,6-1,8 сек на отключение

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

85

Re: Взорвался ТН ЗНОЛ-НТЗ-10.Из чего их делают?

scorp писал(а):
2022-11-19 20:47:38

у нас на 20 кВ везде ставили 12 Ом,время срабатывания 1,6-1,8 сек на отключение

У Вас низкоомное заземление с искусственно большим током ЗЗ и срабатыванием защит на отключение. У меня высокоомное заземление и защиты выставлены на сигнал. Активный ток ОЗЗ примерно 10 А. Это позволяет снижать перенапряжения и т.п. Расчетный емкостный ток меньше 10 А, в действительности надо уже его замерить как-то, поставлю осциллограф на запись при ОЗЗ.