Re: Взорвался ТН ЗНОЛ-НТЗ-10.Из чего их делают?
Есть такой интересный момент. Производители ЗНОЛ везде указывают, как вариант испытаний 1,3U ном. (т.е. фазного). При "глухой земле" на этом ТН-е линейное напряжение, т.е. гораздо выше испытательного, а в сетях я так понимаю отключения без выдержки/с небольшой выдержкой вообще не предусматривается (на блоке 0,5 сек)? Т.е. ТН может длительно находится под этим напряжением! Мы "в начале пути" (ЗНОМ-ы не пытали никогда, мегером максимум и ревизия, т.к. с ними не было проблем) пробили парочку ЗНОЛ-ов производства СЗТТ напряжением около линейного, т.к. что не очень ясно как ЗНОЛ должен нормально работать в реальной сети...
Сейчас везде в паспортах указывают 1,9 от номинала. Испытывают напряжением 11 кВ. Хотя есть статьи в журналах, в т.ч. от технического директора НТЗ, что и это уже мало и при выходном контроле с завода их испытывают на 2,1 номинала.
А с отключением ОЗЗ мы все живем еще в старых традициях работы на сигнал. Предыдущий ТН вышел из строю при ОЗЗ на кабеле. Погорели предохранители на двух ТН на этой секции, один из них в утиль, другой выжил. В среднем от ОЗЗ на кабеле до перехода в межфазное проходит 5 минут (ток ОЗЗ примерно 30-40 А). За это время оперативный персонал решение не примет, можно отключать этот трансформатор или нет по технологии. А за эти 5 минут могут сгореть все ТНы на этой секции. И вот как объяснять руководству - аксакалам энергетики с большим стажем, что сейчас фокусы с 2 часовым поиском земли в сети не пройдут, она сама раньше проявит себя и еще что-нибудь утянет.