1

Тема: Rel 670

Добрый вечер. Появилась проблема с апв после работы дзш. Апв не произошло. Сбросился сигнал ready на функциональном блоке. Заметил такую вещь, что на ф.более AR01 на вход cbpos и cbready подаётся один и тот же сигнал рпв. В руководстве же сказано, что на вход cbready необходимо подавать сигнал по типу «пружины заведены». Может ли это быть причиной неготовности апв?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Rel 670

Прошивку надо смотреть и уставки блока АПВ