Тема: Помеха в ВЧ канале
Добрый день коллеги! Может подскажете куда копать.
ВЧ канал для ВЧБ по линии 110 кВ. ВЧ посты ПВЗ-90 М1, частота 421/422 кГц, длинна линии 39 км, есть отпайка. ВЧ канал рабочий, но при передаче с противоположной стороны в канале возникает помеха: треск в динамике, дергается стрелка прибора на ПРМ-2, по осциллографу на входе поста сигнал как с амплитудной модуляцией. На передающей стороне все тихо. Когда я запускаю свой пост помех нет, все хорошо.
Что сделали на нашей стороне: проверили ВЧ пост и ФП - без замечаний, заменили ВЧ кабель на новый (была снижена изоляция между центральной жилой и экраном, нашли древнюю скрутку). На соседней фазе отключали аппаратуру связи с частотой 440 кГц, предполагали взаимное влияние.
С противоположной стороной сложнее, она в соседнем княжестве. Все началось после реконструкции с их стороны, вроде меняли и ВЧ обработку. Позиция простая: у нас все новое, проблемы с вашей стороны...