1

Тема: Емкость обмотки статора генератора

Уважаемые коллеги
Необходима информация о емкости одной фазы обмотки статора на землю ДГУ ДГУ KOHLER SDMO KD3300-F HV10.5
Генератор Leroy Somer LSA 54.2 XL11 / 4p 3250 кВА / 2600 кВт (KH08070TO4D)

2 (2021-12-02 01:06:26 отредактировано ПАУтина)

Re: Емкость обмотки статора генератора

evdbor писал(а):
2021-12-01 23:49:38

Необходима информация о емкости одной фазы обмотки статора на землю ДГУ ДГУ KOHLER SDMO KD3300-F HV10.5
Генератор Leroy Somer LSA 54.2 XL11 / 4p 3250 кВА / 2600 кВт (KH08070TO4D)

Если не найдёте, то посмотрите

СТО ДИВГ-057-2016. ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СБОРНЫЕ ШИНЫ. Расчёт уставок Методические указания.
стр. 23-25., п. 7.4..

3

Re: Емкость обмотки статора генератора

В СТО ДИВГ-057-2016 формулы для расчета емкости обмоток на землю взяты из Руководящих указаний по релейной защите. Выпуск 1. "Защита генераторов, работающих на сборные шины." - М.: «Госэнергоиздат», 1961.
За это время конструкция обмоток генераторов претерпела изменения.  Сейчас используется литая изоляция.
Нужна методика определения емкости для более современных генераторов.
Подойдет информация о емкости обмоток для аналогичных генераторов других изготовителей.

4 (2021-12-02 19:05:08 отредактировано L1nX)

Re: Емкость обмотки статора генератора

Опытное замыкание устроить)) емкостной ток наверняка небольшой, не испортится генератор

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Емкость обмотки статора генератора

L1nX писал(а):
2021-12-02 19:04:52

Опытное замыкание устроить))

ДГУ пока нет. Необходимо выполнить расчеты для проекта.

Добавлено: 03-12-2021 23:29:38

Информацию от Заказчика наконец получил.
Емкость 0,041 мкФ на фазу.
Для генератора T2-3,5-4 С=0,05 мкФ, что близко к параметрам забугорного.

Добавлено: 04-12-2021 11:10:34

Получается, что рекомендации работают

ПАУтина писал(а):
2021-12-02 01:06:13

СТО ДИВГ-057-2016. ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СБОРНЫЕ ШИНЫ. Расчёт уставок Методические указания.
стр. 23-25., п. 7.4..