Добрый день!
Подскажите, где-нибудь можно найти методику расчета уставок диффзащиты ЭД (>5МВТ) 6(10) кВ на электромеханических устройствах РЗА - R30 Чешского производства?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Диффзащита ЭД (>5МВТ) 6(10) кВ R30 Чешское
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день!
Подскажите, где-нибудь можно найти методику расчета уставок диффзащиты ЭД (>5МВТ) 6(10) кВ на электромеханических устройствах РЗА - R30 Чешского производства?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Лет 30 назад регулярно "общался" с R30, была и методика расчета... Это диф. защита трансформатора.
По памяти:
Можно расчитать/настроить только начальный ток срабатывания (горизонтальный участок х-ки).
Наклон тормозной х-ки задан, без возможности настраивать (если не изменяет память тангенс угла наклона - 0,4).
Торможение по второй гармоники выполнено на двух фазах (А и В) и тоже трердо задано. Раз у вас двигатель можно его вывести.