Тема: Вопрос по логики АВР
Добрый день, подскажите правильная ли логика работы АВР на генераторную секцию
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вопрос по логики АВР
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день, подскажите правильная ли логика работы АВР на генераторную секцию
А все равно схемы не видно, да и каша какая-то, где-то дзш есть, где-то дгз есть - разные Кру?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Выложите весь файл конфигурирования, первичную схему сети и вторичную схему привязки терминала.
У механотроники есть свой АВР, необходимость в кастомном АВР с чем связана?
Я не очень понимаю, у вас есть "Наличие Uл" и "Отсутствие Uш" на разерешении АВР ЗМН - эти напряжения один и тот же терминал меряет у себя?
Обычно (если без генераторов), терминалы каждый у себя измеряет напряжение и отдает по дискрету другому, и таким образом каждый терминал знает, есть ли у соседа напряжение. И если есть напряжение на шинах соседа и нет у себя, то разрешается ЗМН (т.е. отключение ввода).