Тема: Панель ПЗ-3
Всем привет!
Вопрос по работе панели ПЗ-3.
В png-файле приведена часть схемы данной панели. Полная схема - стр.149 файл djvu .
На фото работа ПО по I для ступеней ДЗ. Реле 1РП, 2РП - выходные реле ПО по I для ДЗ, их выходные контакты по принципу ИЛИ участвуют в работе ДЗ.
Токовые реле, участвующие в работе ПО по I следующие:
- реле 1РТ (ток ф.А);
- реле 3РТ (ток ф.С);
- реле 2РТ (сумма токов ф.А и ф.С, есть еще один вариант работы этого реле, но его рассматривать не будем - не так важно);
- реле РТ (реле тока нулевой последовательности).
Судя по фото для работы ПО по I (реле 1РП, 2РП) нужно одно из след условий:
- ср. ф.С;
- ср. ф.А И нет ср. ф.С;
- ср. ф.А И нет ср. РТНП;
- (ср. ф.А+С И нет ср. ф.С) И нет ср. ф.С;
- (ср. ф.А+С И нет ср. ф.С) И нет ср. РТНП.
Получается ПО по I может сработать при ср. ф.С, а вот по ф.А уже так просто не сработает
Если я все правильно разобрал, для чего такая странная/сложная логика для работы ПО по I?