1

Тема: Контроль синхронизма ВЛ

Здравствуйте форумчане.
вопрос следующего плана.
линии с двусторонним питанием должны быть оборудованы контролем синхронизма при включении.
Это мне понятно без вопросов,  но я не могу найти нормативное подтверждение этому требованию.
подскажите кто знает?

2 (2011-09-28 20:11:12 отредактировано scorp)

Re: Контроль синхронизма ВЛ

ПУЭ7,глава 3.3 "АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА " не отвечает на вопрос?
3.3.19. Устройства АПВ с проверкой синхронизма следует выполнять на одном конце линии с контролем отсутствия напряжения на линии и  с контролем наличия синхронизма, на другом конце - только с контролем наличия синхронизма. Схемы устройства АПВ с проверкой синхронизма линии должны выполняться одинаковыми на обоих концах с учетом возможности изменения очередности включения выключателей линии при АПВ.
Рекомендуется использовать устройство АПВ с проверкой синхронизма для проверки синхронизма соединяемых систем при включении линии персоналом.
Можно сделать через ключ "Полуавтоматическая синхронизация" и использовать когда на линию подано U c обратной стороны ВЛ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Контроль синхронизма ВЛ

scorp пишет:

ПУЭ7,глава 3.3 "АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА " не отвечает на вопрос?
3.3.19.
Рекомендуется использовать устройство АПВ с проверкой синхронизма для проверки синхронизма соединяемых систем при включении линии персоналом.
Можно сделать через ключ "Полуавтоматическая синхронизация" и использовать когда на линию подано U c обратной стороны ВЛ

не могу понять последнюю строчку этого пункта которая кстати рекомендуемая.
Может я чего то не догоняю. Устройства АПВ работают после факта отключения линий. а как связать АПВ с ручным включением линии?

4 (2011-09-29 08:25:26 отредактировано Bogatikov)

Re: Контроль синхронизма ВЛ

Это называется полуавтоматическая синхронизация (ПАС) - оперативное включение выключателя через схему АПВ КС. В электромеханике перед включением выключателя специальным ключом рвётся цепь включения от ключа, создаётся схема несоответствия положения выключателя и заряжается конденсатор. Далее команда включить. В МП терминалах схема ещё проще.
То что рекомендуется - не обращайте внимания, ПАС - стандартное устройство синхронизации. Более того, на новых ПС кроме ПАС больше ничего нет, ни колонок, ни АПВ УС.

5

Re: Контроль синхронизма ВЛ

Bogatikov пишет:

Это называется полуавтоматическая синхронизация (ПАС) - оперативное включение выключателя через схему АПВ КС. В электромеханике перед включением выключателя специальным ключом рвётся цепь включения от ключа, создаётся схема несоответствия положения выключателя и заряжается конденсатор. Далее команда включить. В МП терминалах схема ещё проще.
То что рекомендуется - не обращайте внимания, ПАС - стандартное устройство синхронизации. Более того, на новых ПС кроме ПАС больше ничего нет, ни колонок, ни АПВ УС.

Спасибо за обстоятельное объяснение. по поводу ПАС.  Да конечно, при проектировании новых устройств вероятнее всего это уже заложено будет. У меня то вопрос в том, что при присоединении к линии 110 кВ с односторонним питанием источника маленькой мощности (на порядок меньше чем мощность системы) она становится линией с двух сторонним питанием. При этом по ПУЭ есть возможность не реконструировать существующее НАПВ  (и нам бы этого очень не хотелось так как придется организовывать контроль напряжения на линии с вытекающими затратами)  А вот с ручным включением со стороны системы возникает вопрос обязателен ли контроль синхронизма? судя по ПУЭ нет а других документов на эту тему не нахожу...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Контроль синхронизма ВЛ

Почитайте п.п. 3.3.10, 3.3.12 ПУЭ. Это уже чисто режимные вопросы, пусть режимщики считают и решают. А на счёт затрат. Конденсатор связи есть, остаётся подключить ШОН и пробросить кабель.

7

Re: Контроль синхронизма ВЛ

Bogatikov пишет:

Почитайте п.п. 3.3.10, 3.3.12 ПУЭ. Это уже чисто режимные вопросы, пусть режимщики считают и решают. А на счёт затрат. Конденсатор связи есть, остаётся подключить ШОН и пробросить кабель.


Спасибо эти пункты уже проштудировали... А вот конденсатора связи на линии нет, да и бог с ним. Вопрос даже не в затратах а во времени которого как всегда нет...  а получить ТУ от подстанций ФСК занимает не менее полу года....