Ну в Дигси есть пункт "Update paramenr set...", и с его помощью (если при выборе будет доступна нужная версия set version) можно создать прошивку для нового терминала. Нужно лишь совпадение MLFB. Понизить тоже можно, но только если это надо пользователю. Мы понижали версию терминала вынуждено, из-за отсутствия ноутов с 10-й. А так после повышения офф-лайн вылезет сообщение, что появился новый(-вые) адрес (-са), с которыми надо посмотреть, что делать. Не точно, но я бы CFC на всякий случай перекомпилировал. Вроде так. Но как всегда не настаиваю, т.к. официально по Сименсу не учился, только личный опыт :)
Добавлено: 2022-04-06 15:04:53
Denis-Angarsk писал(а): ↑2022-04-06 09:02:49
где именно это делать
Уточню. На ярлыке нужной прошивки нужного терминала (4.6*, предварительно вы её скачали в дигси), правой клавишей щёлкаете, самая нижняя строка в выпавшем меню пункт "Update paramenr set...". Щелкаете по нему левой клав., должно появится окошко с доступными версиями, смотрите в выпадающем списке, есть ли нужная вам 4.9*. Ну дальше по инерции уже. Как я уже писал, скорее всего появятся новые адреса, по которым надо выставить значения. А потом полученную прошивку с нужной версией инициализируете в терминале.
Если нужной версии для апдейта нет в дигси (версия дигси не та например), то можно рассмотреть вариант с понижением версии терминалов с 4.9 до 4.6. Но тут тоже есть "подводный камень", файл firmware update версии 4.6* для 7SJ64 тоже ещё найти надо. Да, и в обоих выше озвученных вариантах решения перекомпилируйте логику и сохраните.