Тема: Диф.защита трансформатора с расщепленными обмотками
Прошу помочь. В расчете вторичных базисных токов стороны НН1,НН2 для МП ДЗТ брать полный номинальный ток трансформатора или половину?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Диф.защита трансформатора с расщепленными обмотками
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Прошу помочь. В расчете вторичных базисных токов стороны НН1,НН2 для МП ДЗТ брать полный номинальный ток трансформатора или половину?
Полный.
Цель расчета базисного тока - приведение всех токов к одной ступени трансформации, при этом базисная мощность должна быть везде одинаковая, иначе приведения к одной ступени не будет.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Полный.
Цель расчета базисного тока - приведение всех токов к одной ступени трансформации, при этом базисная мощность должна быть везде одинаковая, иначе приведения к одной ступени не будет.
Спасибо за ответ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Диф.защита трансформатора с расщепленными обмотками
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc