Тема: ЛЗШ на Сириус-2МЛ-БПТ
Попала в наладку ТП-2х2500-35/10 кВ, в ЗРУ-35 кВ три ячейки КРУЭ Сименс 8DJH36, одна вводная 35 кВ, две трансформаторных 2500 кВА 35/10 кВ. Трансформаторы подключены на общие шины 10 кВ без секционирования, предполагается работа в параллель. Для защиты на всех трех ячейках ЗРУ-35 стоят Сириус-2МЛ-БПТ, оперток переменный 220В с UPS Мастер-1800, в ЗРУ-10 однофазный ТСН ОМП-10-10/0,23. По проекту на вводе 35 только МТЗ 120А/1,8 с, на трансформаторных ТО 740А/0с, МТЗ 70А/1,5 с. Питание от старой длинной ВЛ-35 через разъединитель, от этой ВЛ питается еще с десяток потребителей. Поскольку прямо на шинах КРУЭ-35 стоят ТН-35 типа 4MU1 без защиты, и адаптеры для подключения кабелей 35 кВ в этих ясчейках выполнены в габарите 10 кВ, возникло желание сделать дополнительно хотя бы простейшую, но более быстродействующую ЛЗШ . Поскольку Сириус-2МЛ (в отличие от Сириус-2В) штатно такой функции не имеет, использовал для ЛЗШ уставку МТЗ-1 120А/0,15с, с её блокировкой через последовательные контакты реле "Пуск МТЗ" трансформаторных терминалов на дискретный вход 1 вводного терминала.Опробовал, вроде бы все работает, как задумано - при пуске МТЗ на обоих терминалах выдержка на вводе 1,8с, без пуска на трансформаторной ячейке выдержка на вводе 0,15с. Единственное - нет возможности оперативного вывода ЛЗШ, но в принципе, при обрыве цепи она просто не сработает, но ложно ничего не отключит. Делал все это для минимизации повреждений в случае пробоя кабельного адаптера CB 36-630 при ОЗЗ в сети 35 кВ, вот никак они мне не внушают доверия, хотя все испытания и выдержали, но резиновая оболочка настолько натянута, что может лопнуть рано или поздно, а тут бак с элегазом в 12 см, за 1,8 с думаю, сквозная дыра прогорит, и все КРУЭ в утиль. Согласовывать всю эту партизанщину особо не с кем, сетям по фигу, подстанция абонентская (застройщик нового жилого микрорайона), своего персонала еще нет, а включать надо уже вчера - стройка стоит (вернее, работает на ДЭС). Помимо ЛЗШ, заодно слепил еще и УРОВ с работой на дискретный вход внешнего отключения вводного Сириуса, уж больно качество китайского сименса удручает - подстанция два месяца, как смонтирована, а в ячейках уже ржавчина из-за конденсата, мехблокировки начинают заедать, а там и катушка вдруг подклинит. Кроме этого, заставил бросить дополнительные контрольные кабели в ЗРУ-10, и собрал цепи автоматического отключения выключателей по стороне 10 кВ при отключении выключателя 35 кВ (в проекте не было).Также ввел на трансформаторных ячейках дополнительно защиту от перегрузки и от перегрева трансформаторов (электроконтактный термометр) на отключение (подстанция в голом поле, телесигнализации нет и не предвидится).Что скажут гуру форума о такой самодеятельности?