Тема: нарушение чередования фаз линии

Наткнулся на одну бумажку. Перечень технологических нарушений на ВЛ-500 Ингури ГЭС (в то время Грузия, сейчас не поймешь - то ли Грузия, то ли Абхазия - пограничный объект)  - ПС Центральная (в то время - Краснодарэнерго). Сейчас у этой линии диспетчерское название Кавкасиони. Время события забыть мне невозможно. 1986 год - чернобыльский и год рождения моей дочки. Происходит несколько отключений линии действием ДФЗ-503. Я в то время уже занял почетную должность инженера по ТБ (старшему сыну - полтора года, ждем рождения второго ребенка), но иногда привлекали к особо ответственным наладочным работам. Отправляют на Ингури ГЭС, на Центральной сидит другой специалист очень немалой квалификации. Бились неделю, все вроде бы в порядке, хотя сомнения вызвал некоторый поворот фазы ВЧ сигналов по концам линии. Ладно, это объяснимо, линия довольно длинная, около 500 км. По окончании срока командировки возвращаемся домой, докладываем о результатах расследования, точнее, об их отсутствии. В первую же ночь отправляю жену в роддом, мне на смену приезжает усиленная бригада. Представитель нашей наладочной организации, который и налаживал защиту, и представитель ЦСРЗА Краснодарэнерго. И они, владевшие дополнительной информацией, поняли истинную причину. Была перепутана фазировка вновь вводимой линии (вместо АВС пришло СВА). Монтажники разобрались, провода перекинули, а вот соответствующие изменения во вторичных цепях не учли.
Я знаю, что в разных энергосистемах подобная проблема встречается. Мосэнерго так вообще на перекрученной относительно других энергосистем фазировке сидит, на длинных межсистемных транзитах на такие проблемы наткнуться можно. А как у вас - на какой стадии проблемы выявляются и как они решаются?

2

Re: нарушение чередования фаз линии

как как... как можно быстрее...
При первом пуске ВЛ 500 кВ Хехцир2 - Приморская ГРЭС на фазе А перепутали полярность вторичных выводов ТТ, было уже 4 утра ...   
просто долго искали в чём прикол... на двух шкафах с РЗ была типа правильная фазировка, а на одном нет, мы на МКПА упёрлись, что у нас правильно, а у других не правильно ... долго спорили, потом разобрались, оказывается монтажник даже у кого-то спрашивал:
- а можно кончики наоборот, а то как на схеме они в натяг,
- да можно, какая разница...
вот и перекрутил

3 (2022-05-24 07:41:49 отредактировано Lekarь)

Re: нарушение чередования фаз линии

ПАУтина писал(а):
2022-05-24 00:55:26

как как... как можно быстрее...
При первом пуске ВЛ 500 кВ Хехцир2 - Приморская ГРЭС на фазе А перепутали полярность вторичных выводов ТТ, было уже 4 утра ...

Линию то пытались включить в работу с проверкой работы защит или все ограничилось  вторичными цепями?

4

Re: нарушение чередования фаз линии

Фазировку проверили на ТН, всё было ровно, естественно включили на хх - 13...18 МВт и поучили вот такую  фигню с токами...

5

Re: нарушение чередования фаз линии

Перепутанка во вторичных цепях - элементарно. В первичных цепях рассмотрено на страницах http://dororz.ru/cons_23.htm на основании сообщений Форума. А вот как дело обстоит при межсистемных транзитах?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2022-05-24 14:21:57 отредактировано Lekarь)

Re: нарушение чередования фаз линии

У меня был случай разок лопухнулся на напряжении 220 кВ. Не помню почему, но дал слабину и в программу по вводу ВЛ в работу, после установки новой опоры, не настоял, чтобы включили проверку фазировки. Почему сам не вписал не помню. Проверять было где – на ТН 220 кВ с двух секций. Включили на коротец. Без последствий. Это как раз был транзит 220 кВ между связями 500 кВ Луч-ЧеГЭС и Москва – Кубыйшев, через Арзамас. Как раз 10 лет прошло с мая 2012.

А вот один случай был уникальный с ТП знаменитого американского ресторана, ушедшего из РФ. ТП было добротное. Трансформаторы  имели связь с РУ 10 кВ однофазными кабелями из СПЭ. Как-то обнаружили коронирование, без точного места. Приехали разболтили кабели, испытали, нашли место коронирования. Дефект устранили. Собрали схему и ввели в работу. Делали всё ночью, а утром звонок, что не работает система кондиционирования. Все электроприемники работали, а вот кондиционирование нет. Приехали на объект. К тому времени приехал на него же электронщик. Сразу сказал, что фазировка не совпала на шинах 0,4 кВ в ТП. Не поверили. Дождались ночи. Вывели тоже оборудование. В местах подключения кабелей к ВН все нормально. А в месте ошиновки трансформатора на вводах два одинаковых цвета. Потом когда разобрались – пластификат для маркировки кабелей на одной из фаз был разным в начале и конце. Когда собирали схему, то подключи одну фазу по совпадению цвета на кабеле и ввода, потом вторую, а на третью уже не проверяли. Система же кондиционирования была таким образом подключена, что блок мозгов  питался с одной секции, а силовая часть со второй секции. Если фазировка не совпадала, то система не работает.

7

Re: нарушение чередования фаз линии

Lekarь писал(а):
2022-05-24 14:18:00

Включили на коротец

отчаянно,случаев на напряжении >20 кВ не помню.
Хотя...построили кабельный участок 500 кВ из двух параллельных "ниток",включать решили поочередно.День решали какая из ниток какая,одну заземлили и на неё же "воткнули" 500 кВ.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: нарушение чередования фаз линии

Я от scorp ожидал более основательного ответа. Хоть за МКАДом, хоть внутри него работает. Вопрос о другом: как сочетать несочетаемое?

9

Re: нарушение чередования фаз линии

doro писал(а):
2022-05-24 19:20:33

Хоть за МКАДом, хоть внутри него работает

работал.
наверное имеется ввиду обратное чередование фаз на напряжении110-220 кВ.Сталкивался мало,т.к. обратное чередование встречается на старых ПС,новые ПС 500/220/110  уже с нормальной фазировкой по первичке.
На ДЗЛ,ДФЗ на стороне ПС ФСК токовые цепи не выворачивали(в свое время достигли соглашения на уровне СО)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: нарушение чередования фаз линии

doro писал(а):
2022-05-24 19:20:33

Вопрос о другом: как сочетать несочетаемое?

Тот самый случай, когда на бумаге все идеально и красиво, и в одной энергосистеме ЖЗК и АВС и в другой тоже самое, а физически линию можно не включить.

Добавлено: 2022-05-25 18:14:11

scorp писал(а):
2022-05-24 16:15:23

отчаянно,случаев на напряжении >20 кВ не помню.

Хлопнуно нормально, но выключатель был У-220, ток КЗ вроде и до 10 кА не дотягивал. Даже в ОДУ не помню сообщали ли.