41

Re: Ложная работа ЭПЗ-1636

Mamonov_KM писал(а):
2022-07-25 15:29:34

У нас сразу сработанное при нуле вольт и не отпадает при снижении.

Контур подпитки отключите (и закоротите)

42 (2022-07-26 05:35:13 отредактировано andy_210568)

Re: Ложная работа ЭПЗ-1636

Точно. На У5053 тумблер С0 отключали, когда Z смещ. меряли. Блин, вот что значит 10 лет с этой панелью не работать  ICQ/bh:sorry:  На РЕТОМ-е не знаю есть ли такая кнопка, но если, что правильный совет от r3laydefend0r

43

Re: Ложная работа ЭПЗ-1636

andy_210568 писал(а):
2022-07-26 05:34:31

На РЕТОМ-е не знаю есть ли такая кнопка

На РЕТОМе такой кнопки нет, надо делать ручками. Но если куплена программа проверки ЭПЗ-1636 или ДЗ-2, то все работает автоматически.

44

Re: Ложная работа ЭПЗ-1636

uladzimir писал(а):
2022-07-26 12:22:05

если куплена программа проверки ЭПЗ-1636 или ДЗ-2, то все работает автоматически.

Примерно это я и имел в виду под словом "Кнопка" ICQ/ab:)  Как говорил киноперсонаж из моего детства: "Урри, Урри, где у него кнопка, где у него кнопка?!..."

45

Re: Ложная работа ЭПЗ-1636

andy_210568 писал(а):
2022-07-26 05:34:31

Точно. На У5053 тумблер С0 отключали, когда Z смещ. меряли. Блин, вот что значит 10 лет с этой панелью не работать  ICQ/bh:sorry:  На РЕТОМ-е не знаю есть ли такая кнопка, но если, что правильный совет от r3laydefend0r

В Ретом-61 с зав.номерами до 1000 точно был флажок подпитку отключать. Если не ошибаюсь в программе "Секундомер-регистратор".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Ложная работа ЭПЗ-1636

mondaymonk писал(а):
2022-07-26 18:11:18

В Ретом-61 с зав.номерами до 1000 точно был флажок подпитку отключать. Если не ошибаюсь в программе "Секундомер-регистратор".

Старая версия ПО работает со всеми версиями РЕТОМов-51, 61.
В секундомер регистраторе можно задать режим без напряжения подпитки, но опять же ручками. Да и неудобно секундомером выполнять поиск уставки срабатывания. Долго.
Быстрее запустить проверку реле сопротивления в ручном режиме, но надо на испытательном блоке снять подпитку от РЕТОМа и поставить перемычку на 0.