1

Тема: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

Доброго времени суток, коллеги!
Не давно на линии ввели 3 ВЧ пост - блокирующий комплект (на пс "С")
На пс "С" пуск вч поста производится при КЗ за тр-ром.  Сигнал с 3 поста-манипулированный.
пс "А" является генераций (электростанция), а пс "В"  - распределительной.
Мощность всегда протекает с пс "А" в пс "В".
При ручном обмене между пс "А" и пс "С" пачки импульсов совпадают по фазе.
Если произодет КЗ на пс "С" за тр-ром, то есть вероятность отключения линии 110 кВ. Потому что сигнал пс "С" совпадает по фазе с пс "А".
Вопрос:
Разве не должно быть сплошного сигнала (неманипул.) с пс "С" для блокировки работы ДФЗ-201?

Post's attachments

20220807_004533.jpg 8.97 Мб, 1 скачиваний с 2022-08-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

tagir писал(а):
2022-08-06 23:24:09

При ручном обмене между пс "А" и пс "С" пачки импульсов совпадают по фазе.

Вот это совершенно неправильно!

3

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

В нормальном режиме ток на ПС А направлен от шин в линию, на ПС В и С от линии к шинам, соответственно импульсы от ПС А и В сдвинуты по фазе на 180 градусов (в идеале), от ПС В и С совпадают по фазе. Все приёмники принимают сплошной сигнал - защита не работает. При КЗ в зоне, то бишь на ВЛ, ток на всех ПС направлен от шин в линию к месту КЗ. Импульсы совпадают по фазе, приёмники принимают прерывистый сигнал = защита работает. При КЗ на шинах или за трансформатором ПС С токи на ПС А и В направлены от шин в линию, то есть совпадают по фазе. Но на ПС С ток направлен от линии к шинам, а значит сдвинут по фазе на 180 градусов относительно токов ПС А и В. На приёмниках опять будет сплошной сигнал, защита не сработает.
Как-то так. ДФЗ не обслуживал.

4

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

r3laydefend0r писал(а):
2022-08-07 20:42:29

В нормальном режиме ток на ПС А направлен от шин в линию, на ПС В и С от линии к шинам, соответственно импульсы от ПС А и В сдвинуты по фазе на 180 градусов (в идеале), от ПС В и С совпадают по фазе. Все приёмники принимают сплошной сигнал - защита не работает. При КЗ в зоне, то бишь на ВЛ, ток на всех ПС направлен от шин в линию к месту КЗ. Импульсы совпадают по фазе, приёмники принимают прерывистый сигнал = защита работает. При КЗ на шинах или за трансформатором ПС С токи на ПС А и В направлены от шин в линию, то есть совпадают по фазе. Но на ПС С ток направлен от линии к шинам, а значит сдвинут по фазе на 180 градусов относительно токов ПС А и В. На приёмниках опять будет сплошной сигнал, защита не сработает.
Как-то так. ДФЗ не обслуживал.


Согласен. в данной случае ДФЗ так и должно работать. Но наладчики с синхронизировали пс "С" с пс "В".
У меня опыта нет по 3-х ВЧ постам, поэтому обратился суда. Может у кого то есть дфз 201 с тремя постами + ман. сигнал.
сейчас думаем с фазировать пс "С" пс "А" чтобы сигнал был сдвинут на 180 гр. друг от друга.

5

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

tagir писал(а):
2022-08-07 22:42:42

наладчики с синхронизировали пс "С" с пс "В".

Считаю это всё неправильным, блокирующий сигнал тупикового ответвления должен быть сплошным, неманипулированным. На то он и блокирующий

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2022-08-08 14:47:09 отредактировано scherenkov, причина: язательно)

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

andy_210568 писал(а):
2022-08-08 12:22:40

Считаю это всё неправильным, блокирующий сигнал тупикового ответвления должен быть сплошным, неманипулированным. На то он и блокирующий

Видите ли, это довольно мощная отпайка. Значит возможно заземление нейтрали трансформатора (автотрансформатора). Обязательно заземление этой нейтрали при производстве оперативных переключений. Это значит, что при замыканиях на землю отпайка не тупиковая, возможно, иногда.

7

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

Есть хорошая книжка http://rzia.ru/uploads/images/51/8e250d54cc143a38501f31700445f6da.png http://rzia.ru/uploads/images/51/8e250d54cc143a38501f31700445f6da.png
в которой описана работа ДФЗ в трехконцевом режиме
http://rzia.ru/uploads/images/51/aacf7b4990c8f73ec5c40e4b478d0fe9.png http://rzia.ru/uploads/images/51/aacf7b4990c8f73ec5c40e4b478d0fe9.png

А как ты сегодня работал?

8

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

Прилагаю "хороший документ", чтобы можно было почитать. Там, насколько помню, три решения для линий с отпайкой, и ваш, с блокирующим полукомплектом - самый сложный и дорогой. А самый надёжный агрегат, как известно - это агрегат отсутствующий, которого нет. Такой не откажет.

Post's attachments

Дифференциально-фазовая высокочастотная защита линий 110-330 кВ..pdf 7.71 Мб, 16 скачиваний с 2022-08-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Защита линии 110 кВ с отпайкой (ДФЗ-201)

Исходя из первого сообщения, настройка всё равно неправильная, если пакеты от  "А" совпадают с "С" (тупиковая), а "В" и "С" я так понял развернуты на 180 град. При КЗ за трансформатором ни  "А", ни "В" не заблокируются. Смысл только если настроить тупик со ст. "А" на 180 град., а пакеты от "В" и "С" в нормальном режиме должны совпадать по фазе. Опять же как поведет себя при КЗ на линии. А если полукомплект пустится, а ток в неповрежденных фазах будет протекать в сторону нагрузки "С", тогда манипулированный сигнал от тупика заблокирует ст. А и В.
Не знаю, я бы рассматривал вариант со сплошным неманипулированным сигналом от тупика, просто над пусковым органами надо подумать, пускать от защит трансформатора (диф. и газовая), выполнить направленные защиты на п/ст. "С", о чём и говорится в РУ , вариант который озвучивает автор по мне так скажем так "своеобразный"...