21

Re: Преобразование активной звезды в активный треугольник и наоборот

hitakiry писал(а):
2022-08-11 14:28:32

Надо понимать, что на рисунке не одна фаза, а три (так и в АРМ СРЗА рисуют схемы и в RTDS и PSCAD, я моделирую в PF). На рисунке указано не сопротивление одной фазы, а сопротивление прямой последовательности.

Понятно. Так если это три симметричных трехфазных системы, включенных на общие шины, на которых трехфазное КЗ, почему тогда в первом посте вы пишете про несимметричную звезду у которой в лучах разные эдс и разные сопротивления? Три трехфазных системы с кз на общих шинах не эквиваленты трехлучевой звезде (даже если рассматривать схему замещения прямой последовательности). Такая схема эквивалента трем однофазным несвязанным схемам прямой последовательности. В одной напряжение 501, в другой 502, в третьей 503. Но они не связаны в звезду.

22

Re: Преобразование активной звезды в активный треугольник и наоборот

hitakiry писал(а):
2022-08-11 14:28:32

просто я все параметры привел к 500 к

а зачем?
программы тем и хороши, что этого и не требуется всё считается в натуральных величинах.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Преобразование активной звезды в активный треугольник и наоборот

ПАУтина писал(а):
2022-08-12 01:22:53

а зачем?
программы тем и хороши, что этого и не требуется всё считается в натуральных величинах.

Так программы, которая по токам вычисляет обходные связи, нет. Поэтому приходится крутиться.

Добавлено: 2022-08-12 10:49:44

zigzag писал(а):
2022-08-11 14:59:13

Такая схема эквивалента трем однофазным несвязанным схемам прямой последовательности. В одной напряжение 501, в другой 502, в третьей 503. Но они не связаны в звезду.

Не совсем так - связать в звезду мы можем, поскольку в симметричном режиме потенциал нейтрали будет один и тот же (равным нулю), т.е. мы можем объединить нейтрали разных систем в одну. Но как только мы переходим от фазных координат к симметричным, т.е. рассматриваем прямую последовательность - нужно добавлять обратный провод иначе в схеме замещения прямой последовательности току будет некуда возвращаться - в этом и было мое упущение. Спасибо Вам за наводку. в общем вывод такой, что без обходных связей не обойтись.