1 (2022-08-17 13:31:06 отредактировано RIN)

Тема: Системы РАС

Здравствуйте, планируем ввести в  2023 году на пром. предприятии систему регистрации аварийных событий. Сейчас на стадии выбора. Есть вопросы:

1 Подскажите пожалуйста какую выбрать ориентируясь, что вначале введем на своей малой ТЭЦ, потом расширим на весь завод. Опыта по РАС нет. На предприятии своя ТЭЦ (6 генераторов , общей мощностью 24 МВт) и 5 шт. ГПП 110/35/6кВ? 
2. По ГПП какие дискретные и аналоговые сигналы брать примерно понятно, есть ли особенности по ТЭЦ?

2

Re: Системы РАС

Здравствуйте!
Начните с ГОСТ Р 58601-2019, там указан минимум по аналоговым и дискретным сигналам, подлежащим регистрации (в том числе по генераторам).

3

Re: Системы РАС

RIN писал(а):
2022-08-17 13:30:28

Здравствуйте, планируем ввести в  2023 году на пром. предприятии систему регистрации аварийных событий. ?

У вас есть на предприятии электротермические установки (индукционные или дуговые печи) и тиристорные преобразователи?
Если есть, то надо помимо указанного выше документа с производителями разговаривать по учету/неучету работы термических установок и преобразователей.

4

Re: Системы РАС

Сейчас есть огромное количество РАС. Но какие-то типа АУРА и РЭС-3 могут охватить все (или множество) присоединений, другие обнимают ограниченное количество. И функционал в какой-то степени ограничен. Тот же РЭС-3 имеет очень тяжелые файлы.

5 (2022-08-18 07:54:06 отредактировано Andrews28)

Re: Системы РАС

RIN писал(а):
2022-08-17 13:30:28

Здравствуйте, планируем ввести в  2023 году на пром. предприятии систему регистрации аварийных событий. Сейчас на стадии выбора. Есть вопросы:


1. ТЭЦ
Все ОРУ ВН и СН, все фазные токи всех присоединений в т.ч 3I0, напряжения со всех ТН и всякие токи ШОН и т.д. РПО и РПВ, срабатывание/неисправность каждой защиты. Работу ПП ВЧ-защит (дискретным сигналом хотя-бы).
С генератора все возможные аналоги, положение выключателя и дискреты с РЗА
С собственных нужд переменного тока 6 кВ, токи, напряжения и т.д (работу АВР)
С АКБ токи, напряжения и т.д
Команды ТУ, ТО и команды ПА просто увеличат количество записываемых дискретных сигналов и создадут геморрой. Хотя тут дело за местным филиалом СО ЕЭС.
Потом сесть с бумажкой и подсчитать каждый сигнал. Затем понять, нужно ли Вам это всё в одной осциллограмме.
Наблюдаю современную тепловую станцию, все сигналы в т.ч СН пишутся в одну осц регистратором Черный ящик. Выглядит монструозно и очень неудобно.
Надо ли Вам так?

2. По ГПП.
По сигналам с РУ ВН,СН и НН тоже самое - все возможные и наиболее важные аналоги, напряжения регистрировать с каждого ТН. Не забыть про СОПТ и СН 0,4 кВ. Дискретные сигналы аналогично ОРУ на станции.
По железу - НПП Бреслер (Бреслер-0107.010) или РЭС-3. Лучше НПП Бреслер, лучший софт и адекватное исполнение по железу без всяких выносных измерителей и подобных вещей.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Системы РАС

Спасибо, дополнительно хочу спросить следующее.
Надо ли регистрировать дискретный сигнал каждой защиты или только аварийное отключение. Простыми словами: например для одной ячейки, надо ли чтобы дискретка шла с каждого указательного реле (ОЗЗ, ТО, МТЗ, ДЗ и т.д. и т.п.) или можно взять только один сигнал аварийного отключения выключателя, а от чего отключилась идти на п/ст и смотреть блинкера.

7

Re: Системы РАС

#6,
Все зависит от имеющегося осциллографа... В идеале надо иметь осциллографы на всех присоединениях (внутри терминалов защит и АУВ), где "пишутся" необходимые сигналы в масштабе присоединения и подстанционный (РАС), при необходимости несколько, "пишущий" сигналы в масштабе станции (ПС)- все аналоговые сигналы (каналы), сигналы пуска и отключения. Желателен РАС, "пишущий" каналы (полюса) оперативного тока (лучше по + и - относительно земли).

8

Re: Системы РАС

RIN писал(а):
2022-08-18 14:39:44

Надо ли регистрировать дискретный сигнал каждой защиты или только аварийное отключение. Простыми словами: например для одной ячейки, надо ли чтобы дискретка шла с каждого указательного реле (ОЗЗ, ТО, МТЗ, ДЗ и т.д. и т.п.) или можно взять только один сигнал аварийного отключения выключателя, а от чего отключилась идти на п/ст и смотреть блинкера.

В ГОСТ написано, что для э/м и микроэлектронных РЗА это нужно делать, при наличии такой возможности (без внесения изменений во внутренний монтаж). На практике же в 95% случае получается, что взять сигналы со всех пусковых органов э/м без перемонтажа крайне затруднительно. Поскольку ГОСТ допускает в таких случаях это не делать, поэтому в РАС для экономии трудозатрат заводят обобщенные сигналы срабатывания. И как вы написали, при отключении идут смотреть выпавшие блинкеры.
Тут надо подходить с другой стороны, если у вас на это заложен бюджет и есть техническая и организационная возможность завести эти сигналы в РАС (хватает емкости РАС, заложены расходы на перемонтаж в РД, есть бюджет для закупки дополнительных комплектующих и тд) - лучше заводить.

Post's attachments

1.PNG 165.58 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Системы РАС

RIN писал(а):
2022-08-18 14:39:44

Спасибо, дополнительно хочу спросить следующее.
Надо ли регистрировать дискретный сигнал каждой защиты или только аварийное отключение. Простыми словами: например для одной ячейки, надо ли чтобы дискретка шла с каждого указательного реле (ОЗЗ, ТО, МТЗ, ДЗ и т.д. и т.п.) или можно взять только один сигнал аварийного отключения выключателя, а от чего отключилась идти на п/ст и смотреть блинкера.

Еще момент.
Берите сигнал на отключение.
Кстати, а много ли у Вас УРЗА с поддержкой 61850? Ведь это существенно облегчит дело в части регистрации дискретных сигналов от этих УРЗА в виде GOOSE сообщений.

10

Re: Системы РАС

Andrews28 писал(а):
2022-08-19 07:31:58

Еще момент.
Берите сигнал на отключение.
Кстати, а много ли у Вас УРЗА с поддержкой 61850? Ведь это существенно облегчит дело в части регистрации дискретных сигналов от этих УРЗА в виде GOOSE сообщений.

Ага, на отключение... У меня в бытность начальником ЭТЛ уставка времени 3 зоны ДЗ была 6,8 секунд. Это как минимум время записи предаварии нужно устанавливать 7 сек, чоп оценить правильность/неправильность пуска ступени.
Потому пускать РАС от пусковых органов защит считаю чрезвычайно правильным.

11

Re: Системы РАС

GRadFar писал(а):
2022-08-19 08:02:20

Ага, на отключение... У меня в бытность начальником ЭТЛ уставка времени 3 зоны ДЗ была 6,8 секунд. Это как минимум время записи предаварии нужно устанавливать 7 сек, чоп оценить правильность/неправильность пуска ступени.
Потому пускать РАС от пусковых органов защит считаю чрезвычайно правильным.

Ну да, всё от ситуации зависит и того, что в РАС с присоединения ещё заведено.
Вообще, если РАС гибкий можно и реле сопротивления ввести как пусковой орган, но подобное я видел только в одной железке.