21

Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".

chumazeg писал(а):
2022-09-20 10:01:26

Есть осциллограмма с предаварийным режимом.

а почему не видно на осциллограмме 7SA?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

22

Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".

chumazeg писал(а):
2022-09-20 10:01:26

Есть осциллограмма с предаварийным режимом.

А чем это открыть?

23

Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".

Zgruk писал(а):
2022-09-20 12:46:38

А чем это открыть?

Post's attachments

bb_setup0322.zip 47.23 Мб, 11 скачиваний с 2022-09-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

24

Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".

scorp писал(а):
2022-09-20 14:59:13

 bb_setup0322.zip 47.23 Мб,

так и не получилось открыть этот архив, ну да ладно.

Поигрался я сегодня с осциллограммами. Вот мои выводы (осциллограммы прилагаю, первая это уставки первоначальные, вторая - это уставки, о которых я писал выше).
1. Предаварийный режим не сильно влияет на работу. Сам предаварийный режим был 1.1секунд. На осциллограмме видна только часть. Я также пробовал менять угол между током и напряжением в предаварийном режиме. Это тоже не влияет на появление или отсутствии БННа.
2. Также я еще раз пересмотрел оригинальные осциллограммы. Несколько непоняток.
    -Только на одной есть качания мощности. Именно после начала качаний сбрасывается 3ступень, об этом далее;
    -Примерно через 150мс исчезает пуск 3стДЗ (в обоих осциллограммах), при этом на первой осциллограмме есть сигнал ДЗТелОтправка. Я посмотрел конфигурацию, там ТУ ДЗ выполнена по схеме блокировки, т.е. этот сигнал будет "висеть" пока мощность КЗ направлена НАЗАД. И этот сигнал висит все время. Тогда непонятно почему сбрасывается 3стДЗ (по уставкам и годографу в Сигре видно что сопротивление на протяжении процесса находится в 3квадранте и в зоне 3ступени);
    -Очень смутили зоны ДЗ, слишком большой вырез нагрузки. Никогда не встречал такого. Может расчетчики скажут что такое бывает. Не уверен.
    -Само КЗ "чудное" какое-то. Сначала АВ, потом переходит в ВС, дальше четкое 3фазное, в какой-то момент исчезает ток в ф.В на очень короткий промежуток.
3. Стоит учесть что оригинальная осциллограмма скорее всего с ВЛ-110кВ, а у меня предусмотрено пофазное отключение. В связи с этим эксперимент не совсем "чистый".

И в конце скажу, что для меня вопрос ясен. Необходимо пересмотреть уставки на БНН, и возможно также и зоны ДЗ пересмотреть. Возможно еще стоит пересмотреть вопрос чем осуществлять останов передатчика, из осциллограммы не совсем ясно(я про задержки пуска и останова относительно пуска ДЗ НАЗАД).

Post's attachments

ДоаварРеж_КЗ_их_уставки.cfg 3.3 Кб, 1 скачиваний с 2022-09-20 

ДоаварРеж_КЗ_наши_уставки.cfg 3.3 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

25 (2022-09-20 18:16:22 отредактировано scorp)

Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".

какая то проблема с загрузкой и удалить нельзя

Добавлено: 20-09-2022 18:35:39

Zgruk писал(а):
2022-09-20 16:25:13

осциллограммы прилагаю,

отсутствуют файлы .dat

Post's attachments

bb_setup0322.zip 47.23 Мб, 2 скачиваний с 2022-09-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".

scorp писал(а):
2022-09-20 18:35:39

какая то проблема с загрузкой и удалить нельзя

Добавлено: 20-09-2022 18:35:39


отсутствуют файлы .dat

да, извините. совсем вылетело из головы, что  dat'овские файлы надо тоже прикладывать

Post's attachments

ДоаварРеж_КЗ_их_уставки.cfg 3.3 Кб, 3 скачиваний с 2022-09-21 

ДоаварРеж_КЗ_их_уставки.dat 327.8 Кб, 3 скачиваний с 2022-09-21 

ДоаварРеж_КЗ_наши_уставки.cfg 3.3 Кб, 3 скачиваний с 2022-09-21 

ДоаварРеж_КЗ_наши_уставки.dat 375.08 Кб, 3 скачиваний с 2022-09-21 