Re: Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".
а почему не видно на осциллограмме 7SA?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
а почему не видно на осциллограмме 7SA?
А чем это открыть?
так и не получилось открыть этот архив, ну да ладно.
Поигрался я сегодня с осциллограммами. Вот мои выводы (осциллограммы прилагаю, первая это уставки первоначальные, вторая - это уставки, о которых я писал выше).
1. Предаварийный режим не сильно влияет на работу. Сам предаварийный режим был 1.1секунд. На осциллограмме видна только часть. Я также пробовал менять угол между током и напряжением в предаварийном режиме. Это тоже не влияет на появление или отсутствии БННа.
2. Также я еще раз пересмотрел оригинальные осциллограммы. Несколько непоняток.
-Только на одной есть качания мощности. Именно после начала качаний сбрасывается 3ступень, об этом далее;
-Примерно через 150мс исчезает пуск 3стДЗ (в обоих осциллограммах), при этом на первой осциллограмме есть сигнал ДЗТелОтправка. Я посмотрел конфигурацию, там ТУ ДЗ выполнена по схеме блокировки, т.е. этот сигнал будет "висеть" пока мощность КЗ направлена НАЗАД. И этот сигнал висит все время. Тогда непонятно почему сбрасывается 3стДЗ (по уставкам и годографу в Сигре видно что сопротивление на протяжении процесса находится в 3квадранте и в зоне 3ступени);
-Очень смутили зоны ДЗ, слишком большой вырез нагрузки. Никогда не встречал такого. Может расчетчики скажут что такое бывает. Не уверен.
-Само КЗ "чудное" какое-то. Сначала АВ, потом переходит в ВС, дальше четкое 3фазное, в какой-то момент исчезает ток в ф.В на очень короткий промежуток.
3. Стоит учесть что оригинальная осциллограмма скорее всего с ВЛ-110кВ, а у меня предусмотрено пофазное отключение. В связи с этим эксперимент не совсем "чистый".
И в конце скажу, что для меня вопрос ясен. Необходимо пересмотреть уставки на БНН, и возможно также и зоны ДЗ пересмотреть. Возможно еще стоит пересмотреть вопрос чем осуществлять останов передатчика, из осциллограммы не совсем ясно(я про задержки пуска и останова относительно пуска ДЗ НАЗАД).
какая то проблема с загрузкой и удалить нельзя
Добавлено: 20-09-2022 18:35:39
отсутствуют файлы .dat
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
какая то проблема с загрузкой и удалить нельзя
Добавлено: 20-09-2022 18:35:39
отсутствуют файлы .dat
да, извините. совсем вылетело из головы, что dat'овские файлы надо тоже прикладывать
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Срабатывание БНН в терминале 7SA522 при 3-х фазном КЗ "за спиной".