Тема: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Здравствуйте. Терминал показывает токи и частоты, хотя не смонтирована даже отходящая линия. С трансформаторами тока все в порядке, проверены. Подскажите, кто знает, можно ли как-то устранить данное явление? Может быть, как-то откалибровать устройство?

2

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Nucki_Thompson писал(а):
2022-10-06 14:01:23

С трансформаторами тока все в порядке, проверены

Т.е. цепи тока от ТТ на терминале сидят? Не пробовали замкнуть токовые входа накоротко или отбросить монтаж? Почему терминал-то?

3

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

andy_210568 писал(а):
2022-10-06 14:29:10

Т.е. цепи тока от ТТ на терминале сидят? Не пробовали замкнуть токовые входа накоротко или отбросить монтаж? Почему терминал-то?

Пробовал. И плату вытаскивал, проверял там штекеры. По итогу сегодня задержался на работу, студент проверял МТЗ и все эти непонятные измерения ушли. Хотя до этого я тоже пробовал подавать. Терминалы в неотапливаемом помещении без напряжения простояли 7 лет. Некоторые светодиоды тоже не с первого раза стали загораться. Может быть все из-за этого.

4

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Наверное стоит все платы снять и спиртиком?

5

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Nucki_Thompson писал(а):
2022-10-06 14:01:23

Терминал показывает токи и частоты, хотя не смонтирована даже отходящая линия.

слышал,что это проявляется на нескольких терминалах.Это не ПС 500 Б....во?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Назначение лечения без диагноза -чайниковский метод. Причина в терминале или в подходящих токовых цепях? Закоротите токовые цепи на входе терминала.#2, это упоминалось. Замерьте токи на входе терминала и сравните с его показаниями. Возможно, что могут быть наводки на невведенную линию. И т.д., и и т.п. Ищите и обрыщите.

7

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

doro писал(а):
2022-10-07 14:36:39

Ищите и обрыщите.

это отсюда:
«Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется» (ищите, и найдете; стучите, и вам откроют).

doro писал(а):
2022-10-07 14:36:39

Замерьте токи на входе терминала и сравните с его показаниями

думаю это проводилось

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8 (2022-10-07 21:01:08 отредактировано doro)

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

scorp писал(а):
2022-10-07 15:28:19

это отсюда:
«Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется» (ищите, и найдете; стучите, и вам откроют).

Вы что, приколов не понимаете?

scorp писал(а):
2022-10-07 15:28:19

думаю это проводилось

Не нужно принимать желаемое за действительное

9

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

doro писал(а):
2022-10-07 18:03:54

Вы что, приколов не понимаете?

оригинал мне больше нравиться

doro писал(а):
2022-10-07 18:03:54

Не нужно принимать желаемое за действительное

это первое,что сделал бы любой релейщик,ну или второе после закорачивания т.ц.терминала

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Да, кстати. Контрольную осциллограмму - в студию!

11

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

больше всего это напрягает.При отсутствии линий, всегда держали терминалы под оперативным напряжением

Nucki_Thompson писал(а):
2022-10-07 06:15:58

Терминалы в неотапливаемом помещении без напряжения простояли 7 лет.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Nucki_Thompson писал(а):
2022-10-07 06:15:58

студент проверял МТЗ и все эти непонятные измерения ушли

А мне здесь видится такая штука: терминал простоял долгое время без техобслуживания без оперативного тока и присмотра, запомнил то, что заливалось в него при последнем техобслуживании. Попробуйте сымитировать подобные условия.
С подобной аппаратурой на практике не общался, поэтому это - на стадии гипотез. Подождем ответа Conspirator.

13

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

doro писал(а):
2022-10-08 15:50:20

..запомнил то, что заливалось в него при последнем техобслуживании

не ток же запомнил
в холодном помещении,отключенный.Пересмотреть все платы на наличие окисления и как уже советовали...спиртиком

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

14

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

Nucki_Thompson писал(а):
2022-10-07 06:15:58

Пробовал. И плату вытаскивал, проверял там штекеры. По итогу сегодня задержался на работу, студент проверял МТЗ и все эти непонятные измерения ушли. Хотя до этого я тоже пробовал подавать. Терминалы в неотапливаемом помещении без напряжения простояли 7 лет. Некоторые светодиоды тоже не с первого раза стали загораться. Может быть все из-за этого.

Я этот способ "лечения" называю: дать "просраться".... Т.е. "аварийным" режимом заставить терминал "сработать". После этого в некоторых случаях полная работоспособность восстанавливается.... Более правильно было бы сначала "перепрошить" ПО терминала и "проинициализировать". Конечно, перед этим "потренировать" электролиты в терминале... Если это не помогает, то обращаться в сервисный центр за диагностикой. Но это услуга платная, а сейчас и невозможная... Плохо то, что нет "хозяина" в релейной защите России... В московском сервисном центре Сименс был стенд для проверки, диагностики и ремонта 4-й серии. Мог бы кто-нибудь "выкупить". Все-таки по всей России количество терминалов достаточно большое. Но, увы, никому ничего не надо.....

15

Re: Siemens Siprotec 7SJ64 показывает ток, которого нет

У нас на более сотни сипротеков было 3 случая зависания терминалов, лечили всегда перепрошивкой на более высокую версию, помогало пока. Но у ТС вроде не этот случай. По совокупности описания дефекта и возможных причин (неотапливаемое помещение) больше похоже на наличие каких-то следов солей (типа) на платах и разъёмах. Надо мыть. Даже если после подачи рабочих токов "демон самоликвидировался" большая вероятность повторного или развития дефекта. А аппаратина ну очень недешёвая...