1 (2022-10-12 19:32:49 отредактировано 201bazza)

Тема: Нужна помощь по схеме +ШС, ШЗА

Всем привет! Недавно работаю в отрасли РЗА на ТЭЦ. Имеется схема защиты и управления механизма. Разобрал все, остался непонятный кусок схемы. Нигде не могу найти информацию. На станции постоянный оперток.

Вопрос: как формируются шинки +ШС, ШЗА? Часть схемы добавил во вложение.

Вы можете сказать конечно, что это надо смотреть по конкретному предприятию как это проектировщики заложили. Наши электростанции старые и на всех станциях сделано по типовым проектам. Можете ссылки дать, хотя бы примеры схем посмотреть и описание к ним как ШЗА, +ШС формируются? Буду благодарен.

https://i.postimg.cc/K8sCngP0/IMG-20220907-170534.jpg https://i.postimg.cc/K8sCngP0/IMG-20220907-170534.jpg

2

Re: Нужна помощь по схеме +ШС, ШЗА

201bazza писал(а):
2022-10-12 19:22:16

как ШЗА, +ШС формируются?

схемы центральной сигнализации отсутствуют?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Нужна помощь по схеме +ШС, ШЗА

201bazza писал(а):
2022-10-12 19:22:16

Вопрос: как формируются шинки +ШС, ШЗА? Часть схемы добавил во вложение.

Библиотека электромонтера выпуск 388. Сигнализация на электроподстанциях. О.П. Лабок, 1973

Post's attachments

bem388.djvu 2.8 Мб, 12 скачиваний с 2022-10-12 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4 (2022-10-12 20:31:35 отредактировано evdbor)

Re: Нужна помощь по схеме +ШС, ШЗА

Посмотрите обсуждение на старом Форуме:
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 388280.htm
Также, советую ознакомиться с книгой:
Лезнов С. И. , Фаерман А. Л. , Махлина Л. Н. - Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок, 1986.
Ссылка для скачивания в сообщении коллеги High_Voltage
маркировка контрольного кабеля