21

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

andy_210568 писал(а):
2023-05-15 14:04:15

А Вы когда проверяете реле какое напряжение пишите в протокол? Правильно, при том, при котором сигнализация срабатывания контактов появилась ICQ/ab:)  Хотя можно и на "хоп" ICQ/ag:D  Тогда 1-й вариант Вам будет ближе

Я пишу после "хоп"  ICQ/bn:dont_knov:
А если по сигнализации срабатывания контактов - как в таком случае обеспечивается провал? И что будет с течением времени, когда контакты "сотрутся" - не будет ни касания контактов, ни прилегания магнитопровода ICQ/bw:scratch:

22

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

AK21rus писал(а):
2023-05-15 14:42:41

как в таком случае обеспечивается провал

"Провал" Вы проверяете при механической регулировке. Обычно срабатывание реле выше 160 вольт не делаем, оставшиеся 70 вольт "дожмут" обязательно ICQ/ab:)

Добавлено: 2023-05-15 19:34:40

AK21rus писал(а):
2023-05-15 14:42:41

Я пишу после "хоп"

Ну советские пром. реле типа РП-2* можно визуально отследить, современные малогабаритные - проблема. А токовые/напряжения/мощности и т.д. - тоже на "хоп"?

23 (2023-05-15 15:43:17 отредактировано AK21rus)

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

andy_210568 писал(а):
2023-05-15 15:34:40

...А токовые/напряжения/мощности и т.д. - тоже на "хоп"?

РТ40, РН50 - там сложновато по "хоп" ICQ/ag:D там хочешь не хочешь по замыканию контактов. С реле мощности дело не имел.

andy_210568 писал(а):
2023-05-15 15:34:40

... Обычно срабатывание реле выше 160 вольт не делаем, оставшиеся 70 вольт "дожмут" обязательно ICQ/ab:)

А для чего реле настраивают на 0,7Uном, если работают при Uном? ICQ/bw:scratch:

24

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

Я так думаю для уверенности в работоспособности реле при снижении напряжения питания в первую очередь

25 (2023-05-16 00:43:28 отредактировано ПАУтина)

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

AK21rus писал(а):
2023-05-15 13:06:09

напряжение при котором якорь притягивается к сердечнику (магнитопроводу)

даже резкое притягивание якоря не является фактом срабатывания! реле сколько угодно может щёлкать туда обратно ... , 
фактом срабатывания является замыкание выходных контактов с образованием надёжного электрического соединения или наоборот изолирующего промежутка, иначе теряется сам смысл реле - гальваническое разделение и/или усиления (разветвления) цепи управляющего сигнала и силовой цепи управления.

ну представьте, промежуточное реле услышало, что токовое сработало, ну или даже как-то увидело, что якорь притянулся и в знак солидарности тоже сработало, а при этом контакты у токового уже давно скисли...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

За ночь в голове возник еще вопрос: если мы считаем за срабатывание реле замыкание замыкающих (размыкание размыкающих) контактов, но при этом якорь не полностью прилегает к магнитопроводу, разве нет вероятности вибрации контактов? т.е. при плотном прилегании, мне кажется, вибрация контактов менее вероятна ICQ/bw:scratch:

27

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

ГОСТ 16121-86 актуализирован в 2021) Стандарт распространяется на слаботочные электромагнитные реле (далее - реле), питаемые постоянным и переменным током номинальной частотой 50 и 400 Гц, предназначенные для коммутации электрических цепей с током, напряжением и мощностью на одну контактную пару, не превышающими соответственно: постоянный ток: 10 А, 300 В, 300 Вт; переменный ток частотой до 10 кГц: 10 А, 380 Вэфф, 1000 В·А; переменный ток частотой св. 10 кГц: 2 А, 300 Вэфф, 100 В·А.
содержит в т.ч. методы испытаний реле

28

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

Чистое и правильно отрегулированное реле не должно "зависать", срабатывание всегда (можно выделить ещё и  CapsLock) должно быть чётким. Исключение могут составлять реле с дополнительными сопротивлениями в цепи катушки, которые дешунтируются при срабатывании. Но и они при подаче напряжения 0,8 номинального и выше должны срабатывать чётко, как сказано в писании. Срабатывание реле - это и переключение контактов, и изменение положения якоря, каким бы он не был. И вжим при 0,8 Un и при номинальном напряжении отличаться не должен. Все старые реле регулируются, ну а новые - бракуются и заменяются исправными.

29 (2023-05-19 12:36:39 отредактировано ПАУтина)

Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле

якорь ни когда не притянут так сказать плотно!
для реле на постоянном токе есть амортизатор-клёпка  (парамгентик-диамагнетик) для смягчения удара  при срабатывании, т.е. есть некий зазор, а у переменных в виду переменного тока - вибрация ослабление силы притяжения с частотой 100 Гц.
А если он вообще видимый, то реле неисправно однозначно!

Так, промежуточные реле - это не измерительные. у первых поворотный момент практически не зависит от тока источника в соленоиде, для этого и задают строгие уровни срабатывания и реле действительно щёлкает!, а у измерительных (например РТ-40) зависит и сильно, поэтому там при равенстве тока уставке, действительно можно наблюдать не полное прижатие-вхождение, прям видно как с натугой оно срабатывает...