1 (2022-11-09 09:05:25 отредактировано Spectre, причина: Корректировка схемы)

Тема: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Коллеги, добрый день!

Прошу Вашей помощи в вопросе ДЗЛ ВЛ 110 кВ 18 км., проектировщиками предлагается установка двух полукомплектов на ПС №1 и ПС №3, ПС №2 является тупиковой, передача сигналов ПА будет осуществлять по ВОЛС. При нормальной схеме электроснабжения питание ПС №2 осуществляется через ПС №3, на ПС №1 выключатель в отключенном положении.
Как будет происходить учет дифференциального тока на ПС №2 если там не будет устанавливаться полукомплект?

Спасибо!

Post's attachments

1v2.jpg 885.16 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2022-11-09 08:21:25 отредактировано Vikarsentie)

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Хар-ка срабатывания диффзащиты должна быть отстроена от тока нагрузки ответвления.
+
Использование РС и РНМ для контроля к.з. за шинами отв.

С уважением.

3

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Vikarsentie писал(а):
2022-11-09 08:19:16

Использование РС и РНМ для контроля к.з. за шинами отв.

На рисунке на п/ст. №2 приемник вроде нарисован, я так понимаю передатчика нет, как заблокировать отключение на п/ст. №3 (№1)?

4 (2022-11-09 08:43:22 отредактировано Vikarsentie)

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Что значит заблокировать?
Исходя из рисунка, там (№3) нет защиты, нет выключателя. Что тут сделаешь? Вот я и написал РС+РНМ.
Тут нужны уточнения. А что УПАСК принимает? Может рисунок не совсем полный? . . . . .

С уважением.

5 (2022-11-09 08:45:30 отредактировано andy_210568)

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Vikarsentie писал(а):
2022-11-09 08:33:26

нет выключателя

Нет коммутационной аппаратуры, сразу трансформаторы на шинах? Наверное что-то есть.

Vikarsentie писал(а):
2022-11-09 08:33:26

РС+РНМ

Контроль КЗ за тр-рами (трансформатором) наверное нужен, что бы исключить излишние отключения иначе все КЗ на п/ст. №2 будут в зоне ДЗЛ. Но что бы это исключить надо предать блокирующий сигнал от этих органов на "голову". А на рисунке УПАСК указан как ПРМ, т.е. нет передатчика.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2022-11-09 08:53:15 отредактировано Vikarsentie)

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Нет.
ДЗЛ+РС+РНМ в "голове".
Зоны работы см.на рис. соответственно цветам.

Post's attachments

2.JPG 221.87 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
С уважением.

7

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Vikarsentie писал(а):
2022-11-09 08:33:26

Что значит заблокировать?
Исходя из рисунка, там (№3) нет защиты, нет выключателя. Что тут сделаешь? Вот я и написал РС+РНМ.
Тут нужны уточнения. А что УПАСК принимает? Может рисунок не совсем полный? . . . . .

Прошу прошение, на схеме не указал выключатель 110 кВ на ПС №2

Добавлено: 2022-11-09 14:01:53

andy_210568 писал(а):
2022-11-09 08:44:47

Нет коммутационной аппаратуры, сразу трансформаторы на шинах? Наверное что-то есть.
Контроль КЗ за тр-рами (трансформатором) наверное нужен, что бы исключить излишние отключения иначе все КЗ на п/ст. №2 будут в зоне ДЗЛ. Но что бы это исключить надо предать блокирующий сигнал от этих органов на "голову". А на рисунке УПАСК указан как ПРМ, т.е. нет передатчика.

Выключатель 110 кВ, сделал корректировку схемы.

8

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Как обычно для ЛЭП с отпайкой, коллега в 2# уже написал

9

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Onegin писал(а):
2022-11-09 09:19:43

Как обычно для ЛЭП с отпайкой, коллега в 2# уже написал

ПРМ что принимает?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10 (2022-11-09 09:46:19 отредактировано andy_210568, причина: Разве нет?)

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Vikarsentie писал(а):
2022-11-09 08:51:02

Зоны работы см.на рис. соответственно цветам.

А цель установки реле сопротивления на "голове"? ДЗЛ отстроена от нагрузки, но наверное будет работать при КЗ трансформаторами п/ст. №2, что вроде как неправильно. На п/ст. №2 должны же быть свои защиты, действующие на выключатель 110кВ? В режиме тупиковой линии, который описал ТС в общем о ничего страшного в отключении от ДЗЛ нет, а вот если линия будет работать как транзит, наверное надо всё-таки выявлять КЗ за выключателем 110кВ п/ст. №2, что бы не отключать лишний раз линию. Разве нет?

11

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

РС разрешает работу ДЗЛ,если кз на линии и запрещать если кз за тр-ром

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

scorp писал(а):
2022-11-09 09:54:02

РС разрешает работу ДЗЛ,если кз на линии и запрещать если кз за тр-ром

А как дистанционка, установленная на питающих концах выявит КЗ на линии  или за тр-ром отпайки? (см. рис. 2, пост #6)

13

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

andy_210568 писал(а):
2022-11-09 10:04:03

А как дистанционка, установленная на питающих концах выявит КЗ на линии  или за тр-ром отпайки? (см. рис. 2, пост #6)

уставками конечно.Таких рабочих схем достаточно много,хотя я не сталкивался

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

14

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

scorp писал(а):
2022-11-09 09:29:28

ПРМ что принимает?

я на него даже не обратил внимание, не знаю зачем он там нужен

andy_210568 писал(а):
2022-11-09 10:04:03

А как дистанционка, установленная на питающих концах выявит КЗ на линии  или за тр-ром отпайки? (см. рис. 2, пост #6)

обычно Zтранса>>Zлэп, ставят уставку РС=1.5-2*Zлэп и в большинстве случаев она не даст работать при КЗ за трансом

15

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Onegin писал(а):
2022-11-09 11:49:59

обычно Zтранса>>Zлэп, ставят уставку РС=1.5-2*Zлэп и в большинстве случаев она не даст работать при КЗ за трансом

Т.е. при КЗ за выключателем точно и в тр-ре скорее всего отключимся. Жалко просто, уже есть ВОЛС, поставить ПРД, поставить РС/РНМ по стороне 110 п/ст. №2 и передавать блокирующий сигнал на ДЗЛ, 100 %-я отстройка от КЗ не в зоне.

16

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

andy_210568 писал(а):
2022-11-09 12:41:28

поставить РС/РНМ по стороне 110 п/ст. №2 и передавать

РС в составе чего? РС само по себе не бывает.
Если есть выключатель то возможно применение многоконцевой ДЗЛ. (есть мнение, что обязательно, но тут уж ....  ICQ/bn:dont_knov: )
Если там есть защита Т хоть какая-то, то от нее вполне можно и сигналы передавать. Логично, что она (защита Т) там есть. Но почему нет ПРД?
На крайний случай отстройка по времени.

С уважением.

17

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Без претензий на полноту, для понимания можно посмотреть этот документ:
rudzlotv112.pdf

А как ты сегодня работал?

18

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

ANSC писал(а):
2022-11-09 15:08:07

Без претензий на полноту, для понимания можно посмотреть этот документ:
rudzlotv112.pdf

Спасибо! Как раз ДЗЛ предлагается на базе терминалов ЭКРА.

19 (2022-11-10 09:31:33 отредактировано Lekarь)

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Spectre писал(а):
2022-11-10 03:47:54

Спасибо! Как раз ДЗЛ предлагается на базе терминалов ЭКРА.

Если есть возможность, то откажитесь от ДЗЛ. Поставьте ВЧ защиту, с блокировочным комплектом на отпайке, который будет, блокировать работу ВЧ защиты при работе основных защит трансформатора.
ДЗЛ, плоха в данной схеме, т.к. попадаете в зависимость от тока отпайки. Сегодня он один, а завтра с отпаечного трансфомртора начинают разворачивать собственные нужду станции и ток отпайки получается другой. Это для примера. А с советской моделью ВЧ  защиты у вас требуется неотключение ВЛ при КЗ на ошиновке и обмотке ВН трансформатора.

20

Re: ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ

Коллеги, всем спасибо за предоставленную информацию, буду разбираться с уставками, должны направить заполненные бланки.