1

Тема: ЩПТ, ЦС и ОБ

Приветствую, вас товарищи!  Есть потребность в пусконаладке ЩПТ, ЦС и ОБ.  Собственно возник вопрос по наполнению протокола наладки!? Думается мне, что фраза типа " мамой клянусь, все работает ок"  не сильно устроит заказчика))).  Может быть у кого то есть данный протокол ( мне для примера его наполнения). Т.е. с проверкой АВ и занесением этих данных в протокол, вопросов нет! А вот к примеру , настрою ,я контроль изоляции, а как это отобразить в протоколе не совсем ясно  ( просто фраза или необходима какая то таблица с конкретными значениями срабатывания ). Т.е. интересно как у, вас оформлены данные работы???

2

Re: ЩПТ, ЦС и ОБ

Посмотрел в своих архивах и с уивлением обнаружил, что у меня таких протоколов нет... Максимум, что нашел - отдельные протоколы на промежуточные (и другие) реле, входящие в состав указанных Вами шкафов. С ЦС все более или менее понятно. Раньше был, например, РИС, сейчас это обычно какое-то МП-устройство. Протокол на него или что проверять - должно быть в Техописании. Действие на ЦС проверяется при наладке отдельных защит (шкафов). Обязательна проверка и испытание изоляции каждой цепи (группы) относительно других. Комплексное опробование. Со ЩПТ должно быть то же самое + протоколы проверки автоматов. С ОБ зависит от того, как сделана (в составе МП-терминала, АСУ и так далее). Но обязательно должно проверяться каждое присоединение на все возможные сочетания положения коммутационных аппаратов.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ЩПТ, ЦС и ОБ

Conspirator писал(а):
2022-12-03 06:42:44

Посмотрел в своих архивах и с уивлением обнаружил, что у меня таких протоколов нет... Максимум, что нашел - отдельные протоколы на промежуточные (и другие) реле, входящие в состав указанных Вами шкафов. С ЦС все более или менее понятно. Раньше был, например, РИС, сейчас это обычно какое-то МП-устройство. Протокол на него или что проверять - должно быть в Техописании. Действие на ЦС проверяется при наладке отдельных защит (шкафов). Обязательна проверка и испытание изоляции каждой цепи (группы) относительно других. Комплексное опробование. Со ЩПТ должно быть то же самое + протоколы проверки автоматов. С ОБ зависит от того, как сделана (в составе МП-терминала, АСУ и так далее). Но обязательно должно проверяться каждое присоединение на все возможные сочетания положения коммутационных аппаратов.

Собственно, в этом и проблема... не совсем ясно чем наполнить протокол))) Но за направление, спасибо!