В Московских кабельных сетях применяют терминалы 7SJ62 с питанием от оперативного тока. Дискретные входы также работают на переменном оперативном токе. Так как на входе ДВх стоит "мостик", то "полярность" безразлична. Но необходимо выставить перемычками внутри терминала порог срабатывания=17В (минимально возможный) и программную задержку ДВх в 5мс. Есть одно ограничение: после мостика стоят два стабилитрона по 150В. Поэтому, если на вход будет длительно поступать напряжение выше 300В , то они или "сгорят", или "зашунтируются". Поэтому напряжение (амплитуда) пульсаций не должны превышать 300В (посчитайте сами, какая будет амплитуда выпрямленного напряжения, умножив действующее на корень из двух). Ну и программная задержка "увеличивает" общее время реакции ДВх, что иногда может быть принципиально.
Добавлено: 2022-12-23 18:49:08
Вот письмо по работе ДВх на "переменке"
Добавлено: 2022-12-23 18:54:13
Да, в Московских Кабельных сетях, вроде бы, ставили последовательно с ДВх резистор достаточно большой величины (на память не помню, но много чуть ли не сотни килоом), чтобы "защитить" стабилитроны....
Post's attachmentsLetter_BI_AC1_corrected.pdf 102.72 Кб, 8 скачиваний с 2022-12-23
You don't have the permssions to download the attachments of this post.