Тема: Требования к наличию экрана у контрольных кабелей

Здравствуйте. Подскажите пжлст., существует ли какая-либо нормативка, прописывающая обязательное экранирование контрольных кабелей? Случай из обсуждавшихся здесь тем, о том что в ТЗ надо прописывать реально каждую мелочь. В ТЗ на транс указали обязательное использование кабеля многожильного, но не указали экран (никогда не писали). А изготовитель трансформатора вообще использовал КВВГ, неэкранированный, чем двигатели на СО подключали, то и на контрольку кинули. ТЗ нарушили ещё и нагло прут, я обиделся и потребовал заменить кабель согласно ТЗ. Но так как экран не прописан, то могут кинуть неэкранированный. С ЗТР вообще этих проблем не было, у них в этом плане всё было по умолчанию.

Добавлено: 2023-01-16 18:03:50

Добавлю. Может есть требования к обязательному применению экранированного кабеля при использовании в цепях МП защит (наш случай)?

2

Re: Требования к наличию экрана у контрольных кабелей

тоже самое было в крайнем проекте на трансы 125000 кВа производства Силовые машины-Тошиба
посмотрите,может найдете чего

Post's attachments

GOST-R-58882-2020.pdf 400.91 Кб, 14 скачиваний с 2023-01-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Требования к наличию экрана у контрольных кабелей

Разве требования по экранированным кабелям в цепях с МП защитами не прописаны в документах по ЭМС?

Добавлено: 2023-01-17 01:57:11

andy_210568 писал(а):
2023-01-16 14:03:50

С ЗТР вообще этих проблем не было

Увы, забудьте про такой завод

4

Re: Требования к наличию экрана у контрольных кабелей

rocker890 писал(а):
2023-01-16 22:57:11

Разве требования по экранированным кабелям в цепях с МП защитами не прописаны в документах по ЭМС?

Если не затруднит, киньте пожалуйста ссылку, это скорее всего российские документы, в РК с этим всё очень плохо. Но для "напугать руководство"  хорошо бы что-то надо найти, мои слова вряд ли будут аргументом, тут финансовая заинтересованность и здравому смыслу не место.

Добавлено: 2023-01-17 10:05:25

rocker890 писал(а):
2023-01-16 22:57:11

Увы, забудьте про такой завод

Да, знаю, развалили. Спецы разбежались, кто-то в Азербаджан подался, кто... В том числе у нас в РК на этом пресловутом свежеиспечённом "Азиа Трафо" с которым у нас проблемы тоже присутствуют украинские товарищи...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Требования к наличию экрана у контрольных кабелей

andy_210568 писал(а):
2023-01-17 06:05:25

Если не затруднит, киньте пожалуйста ссылку, это скорее всего российские документы

Посмотрите СТО 56947007-29.240.044-2010 "Методические указания по обеспечению ЭМС", по тексту много где об экране говорится, например, "9.2.7 При прокладке вторичных кабелей по территории РУ необходимо применять кабели с экраном, металлической оболочкой или броней. Применение неэкранированных кабелей должно быть обосновано расчетом."
Также СТО 56947007-29.240.043-2010 "Обеспечение ЭМС вторичного оборудования и систем связи".